Гідрострілка: діагональне підключення

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем hotray, 25 сер 2015.

  1. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    579
    Симпатії:
    196
    Адреса:
    Lemberg
    А що ж ви пропонуєте ставити замість гідрострілки? Чим вона вам не вгодила?
     
  2. Khomenko_A_S

    Khomenko_A_S Бригадир

    Повідомлення:
    282
    Симпатії:
    189
    Адреса:
    Херсон
    1)Стрілка- суміш бульдога та носорога.
    Я просто не можу збагнути її призначення коли до гідрострілки один насос в котлі, та після неї- один циркуляційний системи. Бо так всі роблять? Бо так ще й стрілку з насосом впаримо?
    2)Для малих систем- краще теплоаккумулятор. Він дозволяє підтримувати достатню витрату через котел і в той же час насос не може за хвилину затянути гарячий теплоносій з подачі- отже котел не буде тактувати гарантовано.
    Для більших треба ставити підмішуючий насос для захисту котла від холодного зворотнього теплоносія.
     
  3. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    579
    Симпатії:
    196
    Адреса:
    Lemberg
    Автор теми не вказав скільки у нього насосів в системі і скільки котлів.
    Без якої важко обійтись коли система має багато насосних контурів. І стрілки бувають досить акуратні.
     
  4. Khomenko_A_S

    Khomenko_A_S Бригадир

    Повідомлення:
    282
    Симпатії:
    189
    Адреса:
    Херсон
    При великій кількості контурів- є сенс. Хоча знову ж стрілка працює в різних режимах в залежності від роботи контурів і не має суттєвих переваг над простою "закороткою" з труби між подачею та зворотнім трубопроводом.
     
  5. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    579
    Симпатії:
    196
    Адреса:
    Lemberg
    Шламовловлювач, сепаратор.
     
  6. Khomenko_A_S

    Khomenko_A_S Бригадир

    Повідомлення:
    282
    Симпатії:
    189
    Адреса:
    Херсон
    можна поставити окремо.
     
  7. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    579
    Симпатії:
    196
    Адреса:
    Lemberg
    Вам видніше що можна, а що не можна робити автору.
     
  8. Khomenko_A_S

    Khomenko_A_S Бригадир

    Повідомлення:
    282
    Симпатії:
    189
    Адреса:
    Херсон
    Так автор взагалі зник.
     
  9. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Отак тоді її й треба називати.
     
  10. hotray

    hotray Стажер

    Повідомлення:
    27
    Симпатії:
    2
    Доброго дня. Дякую всім хто прийняв участь в обговоренні. На мою думку все має працювати правильно. Вивчивши конструкції гідравлічних стрілок різних виробників (наприклад

    SPIROVENT:
    http://teplo.com/goods/pdf/spirovent_spirovent-spirocross.pdf,
    Meibes:
    http://www.meibes.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=244
    http://www.meibes.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=315
    http://www.meibes.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=311)


    де потоки направляються та перемішуються дуже цікавими схемами та "маршрутами" задля видалення шламу та повітря, можна зробити висновок що основна задача гідрострілки - вирівнюваня перепадів тиску та згладжування нерівномірності об'ємного потоку котлового та опалювального контурів (обємний потік та напір опалювального контура постійно змінюються при наявності в системі де-кількох насосно-змішувальних груп, тим самим, при відсутності гідрострілки, змінюючи обємний потік через котловий контур, що є не дуже добре для котлів) буде виконуватись однозначно. Однак це моя думка. Цікаво почути й Ваші думки з цього приводу.
    --- добавлено: 7 вер 2015 у 12:03 ---
    Цікаве посилання: http://warmt.com.ua/page-5.html
    Відео яке знімає багато запитань щодо гідрострілок
     
    Останнє редагування модератором: 15 вер 2015

Поділитися цією сторінкою