Ремонт стабилизатора

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем realgrigori, 20 чер 2015.

  1. Dalet

    Dalet Бригадир

    Повідомлення:
    378
    Симпатії:
    195
    Адреса:
    Борисполь
    Проще всего по вводному автомату отмерять. Мощность стабилизатора выбираем равным току автомата. Тоесть если 32А ток автомата то стабилизатор 7кВт. Или измерять и уже по замеренному брать с запасом 25%
     
    poplavokbc подобається це.
  2. Mediaservice

    Mediaservice Бригадир

    Повідомлення:
    909
    Симпатії:
    227
    Адреса:
    Днепр
    Расчет конечно по нескольким факторам - по вводному автомату, по одновременной нагрузке которая будет подключена , ну и конечно по финансам.

    Из симисторных вариант на 9квт - Прочан Silver.
    Из плюсов - медная обмотка транса ,компактный , при этом абсолютно бесшумный.
    Вес - 25кг , у того же Ампера- 19кг, а это запас по мощи .

    Оптимально же будет взять тиристорный МодульС - надежные ключи тиристоры с ЗАПАСОМ по току , вес 22кг , гарантия на трансформатор 20 ЛЕТ!!!
     
    Останнє редагування модератором: 24 січ 2018
    poplavokbc подобається це.
  3. supervolt

    supervolt Стажер

    Повідомлення:
    29
    Симпатії:
    6
    Адреса:
    Днепропетровск
    Петруха , Петя , Petro121212 - може вже досить рекламувати Вову зі Львова вашу хвірму прель и компанія ?

    Як рідко ? У вас приватний СЦ ,та ви маєте статистику відмов ?
    Якщо ви вже щось рекламуєте то робіть це з розумом
     
    Останнє редагування модератором: 24 січ 2018
  4. Mediaservice

    Mediaservice Бригадир

    Повідомлення:
    909
    Симпатії:
    227
    Адреса:
    Днепр
    О , клас , а расскажите о статистике поломок например по Luxeon или там Rucelf - мне как сервису очень интересно послушать. А то у нас такая история вечная на форуме-что ни продаван так специалист по ремонтам и отказам,а как спросишь конкретно-так сразу в кусты.
     
    акула941 подобається це.
  5. Бригадир

    Бригадир Заслужений майстер

    Повідомлення:
    10.968
    Симпатії:
    7.147
    Адреса:
    Одесса
    Вроде тема про ремонты, но кроме вопросов в первых сообщениях ни каких ответов по ремонту не было.
    Попытаюсь возвратить народ в тему, если конечно есть хоть какие то специалисты.

    Дали в ремонт Luxeon KDR-2000VA. После 6-ти секундного отсчёта мигает диод "Режим работы" и буква "Н" на индикаторе, на выходе напряжение "0". Теплушка сгорела, но и до неё "0", то есть выходное реле не переключилось.
    Что значит "Н" и почему всё мигает?
    Примерная схема есть, но в "мозги" контроллеру за просто так не влезешь.
     
  6. LOGR

    LOGR Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.049
    Симпатії:
    3.980
    акула941, 988888, шахматіст та ще 1-му подобається це.
  7. Mediaservice

    Mediaservice Бригадир

    Повідомлення:
    909
    Симпатії:
    227
    Адреса:
    Днепр
    Проблема с реле скорее всего
     
  8. Бригадир

    Бригадир Заслужений майстер

    Повідомлення:
    10.968
    Симпатії:
    7.147
    Адреса:
    Одесса
    Да! Месяца не прошло.
    А вы однако "специалист".

    Уже сделал и отдал.
     
    pic16f887 подобається це.
  9. Mediaservice

    Mediaservice Бригадир

    Повідомлення:
    909
    Симпатії:
    227
    Адреса:
    Днепр
    О барин прости , не занимался твоей проблемой .
    Для справки - какой я специалист может сказать тот кто ремонтировал в моем СЦ.
    А халявщики с форума с претензиями-ну ты знаешь направление и вектор движения.
     
  10. ALEX K

    ALEX K Бригадир

    Повідомлення:
    239
    Симпатії:
    137
    Адреса:
    Киев
    Вот же ж блин, абыдно, да??? Ну если очень надо было - а в личку постучать или по телефону связаться - это, что было ниже Вашего достоинства??? Сорри, но это Вам нужна была подсказка или совет... а если Ваш оппонент не заходил на этот форум долго?... причин может быть масса... в конце-концов, человек волен ответить или промолчать... без объяснения причин...
     