Циркуляционный насос

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Sirik, 9 чер 2015.

  1. ghost_lv

    ghost_lv Майстер

    Повідомлення:
    112
    Симпатії:
    26
    Адреса:
    Львів/Наварія
    @Энки, шістка - напір шість метрів. Для чого врізати розширювальний бачок, якщо насос стоїть через метр після теплоакумулятора?
    Якщо з системи зовсім прибрати фільтр (хоча він і так пропускає чорний осад від корозії в твердопаливнику і баку) чим це загрожує? Почнуть підклинювати клапана і вентилі?
     
  2. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Можна назбирати насосів, у яких при 0 кубів буде напір шість метрів, і всі вони будуть різні. Ця "шістка" може мабуть на базарі щось значити :" -А чого цей дорощщє? -Бо це шістка, а то четвірка, тому й дорощще". А у випадку із водою в трубах, ця "шістка" ні про що не каже.

    На подачі стоїть, вгорі?

    Нема нічого вічного. Все колись почне пропускати, це якщо про абразивний вплив на клапани. А фільтр захищає від часток, які більші за вічко сітки. Вони є там? Їм є де братись?
    Той фільтр може затримати шлак від зварювання металу, та волокна льону чи ниток від пакування різьб. Це в новій після пуску чи великого ремонту системі. А потім як не відкрутиш, то він чистий.
    То перед пуском і після ремонту, шви треба оббити, систему промити добре, і ніякі фільтри не потрібні.
     
    glory подобається це.
  3. ghost_lv

    ghost_lv Майстер

    Повідомлення:
    112
    Симпатії:
    26
    Адреса:
    Львів/Наварія
    @Энки, насос стоїть на подачі, приблизно метр нижче від верхньої кришки ТА. Розширювальний бачок врізаний в зворотку і винесений на горище, додаткового тиску в ТА мабуть не створює.

    Система нова, фільтр мав сміття перших кілька днів після запуску, зараз за пару днів може назбируватись 1-2 крупинки розміром до 1 мм. Сміття в стальній системі завжди знайдеться. Добре хоч розширювальний бак з нержавійки.
     
  4. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    От дивіться
    темпкип.jpg
    Якщо після 60 град кипить, то значить перед насосом тиск води падає до 0,3 атм.
    Він висмоктує хутко з труби воду, та тиск не встигає компенсуватись. Це значить, що вода бистріше кінчається в трубі ніж треба. Або треба цей тиск компенсувати, наприклад врізавши поряд з всмоктуючим патрубком розш. бачок, або прижати міць насосу.
    Якщо у Вас оміс 25/60, то витрату (яка часто буває потрібна у невеликих будинках) у десь 0,8 - 1,2 куба, краще всього робити на 1, чи 2 швидкості насоса.
     
  5. ghost_lv

    ghost_lv Майстер

    Повідомлення:
    112
    Симпатії:
    26
    Адреса:
    Львів/Наварія
    так, насос працює на першій швидкості. Мабуть прийдеться перепаяти розширювальний бачок в подачу .... добре що є місце.
     
  6. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Але мабуть краще насос на зворотку, а перед ним бачок?
     
  7. ghost_lv

    ghost_lv Майстер

    Повідомлення:
    112
    Симпатії:
    26
    Адреса:
    Львів/Наварія
    1) на зворотці не буде місця де закріпити, треба багато переробляти.
    2) всюди де читав - радять у відкритій системі ставити насос на подачі

    в інструкції до Грюндфоса вичитав що метрового напору більш ніж достатньо. На практиці все не так добре. Є кавітація в цьому насосі - буде і в іншому.

    Друге питання - чи буде вільно проходити рідина через вимкнений насос? В планах газовий котел і якщо впаяти розширювальний бачок в подачу - він виходить на проміжку між клапаном і насосом.
     
  8. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    У відкритій системі, взагалі не дуже можна радити насос ставити.
    У трошки дорожчих насосів, виробник у паспорті пише для кожного насоса свою вимогу по тиску на всмоктуючему патрубку, в залежності від температури. Став де хоч, але вимогу виконай, або не май претензій та гарантій.
    Коли система проектуєтся, для перевірки цього значення, окремий розрахунок для кожного насоса робиться.
    Так ту вимогу дуже складно у відкритій системі виконати. Тому рекомендація для відкритої системи, щодо насоса, може бути така: якщо дуже треба, то встановлюй у найнижчій точці, та перед ним включай бачок.

    Через вимкнений насос буде проходити. Він буде тормозити трохи, але буде проходити. А решту не зрозуміло, чи намалюйте, чи сфотографуйте?
     
    ghost_lv подобається це.
  9. ghost_lv

    ghost_lv Майстер

    Повідомлення:
    112
    Симпатії:
    26
    Адреса:
    Львів/Наварія
    ОК, буду намагатись втиснути в зворотку
     
  10. ghost_lv

    ghost_lv Майстер

    Повідомлення:
    112
    Симпатії:
    26
    Адреса:
    Львів/Наварія
    Ще виникло питання. Що буде, коли насос на зворотці, а термоголовки на радіаторах майже закриті?
     