Допоможіть визначитись з системою отоплення

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Dental_master, 7 чер 2015.

  1. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    579
    Симпатії:
    196
    Адреса:
    Lemberg
    Виведіть подачі і обратку посередині між котлами і трійником розведіть. На кожному котлі зворотні типу"хлопалка". Крани та решта арматури, як завжди.
     

    Вкладення:

  2. Стажер 77777

    Стажер 77777 Новачок

    Повідомлення:
    26
    Симпатії:
    0
    Дуже дякую. Зрозумів
    --- добавлено: 1 лип 2016 у 11:50 ---
    А насос на всякий випадок теж можна доставити ?
     
    Останнє редагування модератором: 9 лип 2016
  3. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    579
    Симпатії:
    196
    Адреса:
    Lemberg
     

    Вкладення:

  4. Стажер 77777

    Стажер 77777 Новачок

    Повідомлення:
    26
    Симпатії:
    0
    Дякую, все дуже зрозуміло.
     
  5. ЧД_

    ЧД_ Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.133
    Симпатії:
    5.166
    Адреса:
    Lwow UA
    Я опять со своей печалью.: У меня центральное отопление с счетчиком и стальные батареи.
    Я хочу заменить этот кран http://fadocompany.com/kran-radiatornyj-uglovoj-verkhnij-2.html стоящий на батареях, на http://unidim.com.ua/zapornaya-armatura/klapany-termostaticheskie-herz-ts-90-v-1772891 (он уже куплен). Идея развернуть термоголовку так чтобы не мешала мебели.

    Проблема в том, что устанвленный кран имеет расстояние от стены на 15мм меньше. То есть и кран http://fadocompany.com/kran-radiatornyj-uglovoj-nizhnij.html установленный на второй трубе. будет ближе на 15мм. То есть или его нужно менять на другой от Херц. тогда какой? Или устанавливать более длиную муфту. Кроме этого и батарею на крепеже нужно как то на 15мм отодвинуть от стены. Как лучше решить проблему?
     
  6. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Это запорный - он на "обратку" ставится, на нижнюю трубу.

    Это регулирующий, на "подачу", на верхнюю трубу.
    Они не взаимозаменяемые.
    На одну батарею нужно ставить комплект кранов верхний+нижний - от одного производителя, из одной "коллекции".
    А термоголовки, очень часто, одна подходит разным производителям. Это следует уточнить.
     
  7. ЧД_

    ЧД_ Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.133
    Симпатії:
    5.166
    Адреса:
    Lwow UA
    Он у меня стоит на верхней.


    Я его и ставлю на верх.


    Я не разбираюсь в этом, потому и спрашиваю, какой кран от Херц поставить на обратку совместимый с тем что купил. За батареи думаю подложить паркетную доску 14мм и набрать не достающее расстояние. В итоге я получу зазор от стены до радиатора 49мм.
     
  8. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Точно. Это я ссылки перепутал.

    Запорный, угловой.
    Там же, спросить ему пару.
     
  9. ЧД_

    ЧД_ Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.133
    Симпатії:
    5.166
    Адреса:
    Lwow UA
    Да их у Херц, как ну очень много. :)
    Что по уму с батарей делать?
     
  10. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    "дайте мне пару к HERZ-TS-90-V 1772891"
    Судя по малюнкам, то вот этот. РЛ5 то-есть. Бо у РЛ1, вроде на те 15мм монтажная длина короче.
    По уму, головку должен воздух комнаты омывать.
     

Поділитися цією сторінкою