Твердотопливный дровяной котел длительного горения TERMit-TT 12

Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем sanya68, 4 чер 2015.

  1. igoro

    igoro Прораб

    Повідомлення:
    456
    Симпатії:
    285
    Відговорюю. Для Ваших 100 кв.м. 12 кв .котла більш ніж достатньо.Обьєм топки у 12 кв.53 літри ,що маловато,а вага у 120 кг. говорить що він зроблений із тонкого металу.Для порівняння СДК 10-220 кг.,калвіс 12 кв.-290.
     
  2. Костя2226

    Костя2226 Майстер

    Повідомлення:
    147
    Симпатії:
    67
    Всё уже поздно отговаривать, но сравнения не ахти, 30тыщь против 10 не канают.
    На 3года думаю хватит, к тому времени и дров брать негде будет
    Спасибо что попытались.
     
    Martins подобається це.
  3. igoro

    igoro Прораб

    Повідомлення:
    456
    Симпатії:
    285
    Ви там тримайтесь не пропадайте,цікаво зимою буде почути враження користувача.
     
  4. Костя2226

    Костя2226 Майстер

    Повідомлення:
    147
    Симпатії:
    67
    Я камеру сгорания с колосниками немного подкоректирую, думаю будет работать как надо.
     
  5. Костя2226

    Костя2226 Майстер

    Повідомлення:
    147
    Симпатії:
    67
    Единственное чуть тупанул труба у меня 120мм, переделывать её проблематично она у меня под землёй.
    Это у 12 120мм выход.
     
    Останнє редагування: 18 чер 2016
  6. CAM

    CAM Бригадир

    Повідомлення:
    228
    Симпатії:
    136
    вище піднять.
     
  7. igoro

    igoro Прораб

    Повідомлення:
    456
    Симпатії:
    285
    Думаю нічого доброго у Вас не вийде. Будинок у 100 кв.м.буде споживати 5-6 кв.,у сильні морози 10кв. максимум,ящо Ви купили котел 18 кв.,то зняти з нього 5-6 кв.(а це буде основний розхід Вашого будинку) неможливо.Результат-після розтопки пів години котел горить,далі котел переходить у повний стоп ,і так тліє всю закладку,на виході- конденсат,засраний теплообмінник.низький ккд. Це саме було б якби навіть купили дорогий калвіс завищеної потужності.Вихід-буфер літрів на 500.
     
    Yanuwevsky та Костя2226 подобається це.
  8. Костя2226

    Костя2226 Майстер

    Повідомлення:
    147
    Симпатії:
    67
    Буфер есть на 700л, не очень надёжный но есть
     
    Останнє редагування: 20 чер 2016
  9. Wasil 58

    Wasil 58 Стажер

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    2
    Опалювальний сезон користувався тільки ТТ12 газового котла не включав зовсім. Опалювана площа 85м температура в кімнатах підтримувалась 21-23 (при опалюванні газом 19-20) , котел працював 20 годин в сутки: утром повна закладка а дальше по потребі але без втрати жару наніч повна загрузка і мало воздуха, на ранок попіл перетрусив жар остався дров загрузив ітд. Дрова суха окація, пробував між дрова в середині добавлять резину з покришок прицьому появлявся сірий дим і надлишок потужності. Також спалював відпрацьоване масло яким пропитував сухі трюхлі дрова. Димоход чистив один раз зимою. Котлом задоволений.
     
  10. Костя2226

    Костя2226 Майстер

    Повідомлення:
    147
    Симпатії:
    67
    Какой расход дров в сутки при минус 15гр?
    --- добавлено: 20 чер 2016 у 21:46 ---
    Я не знаю что у меня за дом не стандартный, но в морозы при -15, когда топил газом в доме максимум 17гр.
    Батареи 60гр больше котёл не тянет.
     