Порадьте систему опалення

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем -Александр7, 14 тра 2015.

  1. -Александр7

    -Александр7 Стажер

    Повідомлення:
    28
    Симпатії:
    2
    А почему там будет мешок в обратке. И если уже так то почему тогда не будет мешка в обратке там где вход в дом.
     
  2. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Делайте навес.
    У полипропилена есть одна трудность, в использовании с с грав. системами - большое термическое расширение. Длинный отрезок трубы, если нет достаточной компенсации, провисает между креплениями, как гирлянда. Если ось горизонтальной трубы сместится вниз, на расстояние, большее радиуса прохода, то наверняка в вершине может образоваться воздушная пробка. При работе на насосе, из таких мест воздух увлекается скоростью потока, а гравитацию может остановить. Поэтому пропиленовые трубы нужно аккуратно и внимательно собирать на большом количестве креплений, и уклоны, в сторону вывода воздуха, делать заведомо больше возможного провиса.
    На 25мм трубе такая система будет переносить до 2кВт, на 32мм - до 4кВт (это при разнице высоты между центрами котла и батарей 0,5м).
     
    Petko подобається це.
  3. svd777

    svd777 Стажер

    Повідомлення:
    17
    Симпатії:
    1
    Я об этом мешке и писал.Не думаю,что порог у входной двери высокий и обратка идет выше пола.
    Котёл переносится и удлиняется обратка примерно на 5 метров.И на это расстояние надо добавить уклон.Или полы занижены в с/у и в новой котельной?
     
  4. -Александр7

    -Александр7 Стажер

    Повідомлення:
    28
    Симпатії:
    2
    Может тогда лучше металлопластиковые трубы или из обычного железа

    уровень полов во всем доме приблизительно одинаковый

    В том то и дело ,что обратка в этом месте , где вход в дом, будет выше пола. Там где будет новая дверь , выхода на террасу, обратку проложить проще сделав какой-то декоративный порожек.
     
  5. svd777

    svd777 Стажер

    Повідомлення:
    17
    Симпатії:
    1
    Крепёж для пп труб стоит недорого,а дорогие сами трубы.Металлопластик не надёжен,чуть зацепил и может потечь.Да и фитинги на него стоят не дёшево.
    У вас получается отопление в одно крыло по перриметру всего дома,что не очень хорошо.Последняя батарея,в таких случаях,меньше прогревается,чем остальные.
     
  6. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Они таких диаметров значительно дороже. И фитинги, и труба наверно. 26мм МП внутри примерно такой же, как 32мм ППР.
    ППР труба, в среднем, на червончик дешевле. А вот тройник ППР, всерьёз дешевле тройника для МП - 8грн, против 200грн.

    Может и лучше. Сварки много. И они раз в десять более шероховатые внутри. Там сечение прохода не один к одному, с пластиковыми. Смотрите 50-40мм.
    Если оставлять 150-ю, то гораздо тупее будет чувствительность системы к изменениям. Можно удовлетворительной экономии газа не получить.
     
  7. svd777

    svd777 Стажер

    Повідомлення:
    17
    Симпатії:
    1
    А в ППР по цене МРН и МРВ будут дорогие.Зато в сборке-сварке ППР просто песня!
    В этой системе отопления ещё можно поиграться диаметрами труб от большего к меньшему на подаче и наоборот в обратке.
    150 трубы я тоже бы убрал.Долгий прогрев,большой расход газа и для таких комнат многовато тепла будет.
     
  8. DINAMIT-UA

    DINAMIT-UA Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.744
    Симпатії:
    1.555
    Адреса:
    Україна
    @-Александр7, Не залежне від електрики опалення будинку це добре.
    А як плануєте гріти воду для душевої без електрики ?
     
  9. -Александр7

    -Александр7 Стажер

    Повідомлення:
    28
    Симпатії:
    2
    Я не думаю, що електрики не буде більше ніж 2 дні, припустимо. Так от при скрутному становищі 2 дні можна і не помитися , от 2 дні без опалення коли на вулиці -20 вже прблема. Це жарт , звичайно, алив кожному жарті є доля правди. Взагалі хочеться щоб газовий котел був допоміжним а не навпаки.
     
  10. DINAMIT-UA

    DINAMIT-UA Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.744
    Симпатії:
    1.555
    Адреса:
    Україна

    Пропоную розглянути такі варіанти :
    ( хто що думає , який варіант більш оптимальний )


    Варіант 1
    1.jpg

    Варіант 2
    2.jpg


    Варіант 3
    3.jpg
     

Поділитися цією сторінкою