Допоможіть зібрати щиток

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем vetal77, 4 тра 2015.

  1. vetal77

    vetal77 Новачок

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    0
    Узо було від забудовника. В етажному щитку знаходиться тільки автомат 2 полюсний 50А, далі в квартирі нуль заходить в лічильник, фаза через автомат 1 полюсний ІЕК 40А, з лічильника вихід на УЗО 63А 30 мА. аско
    З таким монтажем здавався будинок.
    Узо і автомат буду міняти, я просто подумав щоб була селективність то поставити УЗО з буквою S на 63 А/ 100мА. Але якщо воно лишнє для квартири, значить після етажного автомата на 50А на вводі продублювати ще один 2 полюсний автомат, 40А далі лічильник, і з лічильника вихід на реле, і потім групові УЗО, і Дифавтомати?
     
  2. vetal77

    vetal77 Новачок

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    0
    Змінив схему. І підскажіть за диф автомати на 10 мА чомусь в дифіциті, чи допустимо на техніку в вологих приміщеннях ставити на 30 мА ?
    https://yadi.sk/i/1sTmEsEHgRNUL
     

    Вкладення:

  3. EvgenM73M

    EvgenM73M Майстер

    Повідомлення:
    105
    Симпатії:
    18
    Во теперь схема нормально выглядит, где сильно влажно или техника связанна с повышенной опасностью лучше ставить на 10мА
     
  4. barnych

    barnych Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.309
    Симпатії:
    648
    Адреса:
    городок львівської обл.
    за звичай пзв в євроі є на вході до житла і опломбований продацем світла і є у нього на балансі разом з лічильником все решта господар може робити як забажає.
    --- добавлено: 5 май 2015 в 09:19 ---
    не заморочуйтесь 10мА крім незручностей то нчого вам не принесе.
    --- добавлено: 5 май 2015 в 09:22 ---
    ви маєте на увазі компютерний стіл на дні басейну???
     
    Останнє редагування модератором: 13 тра 2015
  5. EvgenM73M

    EvgenM73M Майстер

    Повідомлення:
    105
    Симпатії:
    18
    Ну может у вас дома так , зачем тогда их выпускаю зря
     
  6. vetal77

    vetal77 Новачок

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    0
    може й так, але якщо на один дифавтомат ставити один бойлер і більше нічого не тулити туди то помилкових відключень не повинно бути.?
     
  7. EvgenM73M

    EvgenM73M Майстер

    Повідомлення:
    105
    Симпатії:
    18
    Дифавтомат на 10мА рассчитан на одно устройство .
     
  8. vetal77

    vetal77 Новачок

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    0
    Ще в мене є запитання про вирівнювання потенціалів в ванній. Якщо опалення поліпропілен, водопровідна система поліпропілен, то чи стоїть заземляти ванну, чи душову кабіну якщо буде металічна? Система заземлення TN-S.
    Ну і якої марки вибирати автомати і УЗО, щось з цінами не ясно, дифавтомат ABB С16А /10мА- 1634 грн. Hager С16А/10мА-1074 грн.:mathematic:
    Автомати більш менш ціни однакові, а от узо і дифи щось не розумію,
     
    Останнє редагування: 5 тра 2015
  9. EvgenM73M

    EvgenM73M Майстер

    Повідомлення:
    105
    Симпатії:
    18
    То уже сам на вкус и цвет , кому какие
     
  10. vetal77

    vetal77 Новачок

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    0
    Добре дякую за відповіді
     