Узо було від забудовника. В етажному щитку знаходиться тільки автомат 2 полюсний 50А, далі в квартирі нуль заходить в лічильник, фаза через автомат 1 полюсний ІЕК 40А, з лічильника вихід на УЗО 63А 30 мА. аско З таким монтажем здавався будинок. Узо і автомат буду міняти, я просто подумав щоб була селективність то поставити УЗО з буквою S на 63 А/ 100мА. Але якщо воно лишнє для квартири, значить після етажного автомата на 50А на вводі продублювати ще один 2 полюсний автомат, 40А далі лічильник, і з лічильника вихід на реле, і потім групові УЗО, і Дифавтомати?
Змінив схему. І підскажіть за диф автомати на 10 мА чомусь в дифіциті, чи допустимо на техніку в вологих приміщеннях ставити на 30 мА ? https://yadi.sk/i/1sTmEsEHgRNUL
Во теперь схема нормально выглядит, где сильно влажно или техника связанна с повышенной опасностью лучше ставить на 10мА
за звичай пзв в євроі є на вході до житла і опломбований продацем світла і є у нього на балансі разом з лічильником все решта господар може робити як забажає. --- добавлено: 5 май 2015 в 09:19 --- не заморочуйтесь 10мА крім незручностей то нчого вам не принесе. --- добавлено: 5 май 2015 в 09:22 --- ви маєте на увазі компютерний стіл на дні басейну???
може й так, але якщо на один дифавтомат ставити один бойлер і більше нічого не тулити туди то помилкових відключень не повинно бути.?
Ще в мене є запитання про вирівнювання потенціалів в ванній. Якщо опалення поліпропілен, водопровідна система поліпропілен, то чи стоїть заземляти ванну, чи душову кабіну якщо буде металічна? Система заземлення TN-S. Ну і якої марки вибирати автомати і УЗО, щось з цінами не ясно, дифавтомат ABB С16А /10мА- 1634 грн. Hager С16А/10мА-1074 грн. Автомати більш менш ціни однакові, а от узо і дифи щось не розумію,