Розмір теплоакумулятора

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем AK78, 7 кві 2015.

  1. yura_co

    yura_co Підмайстер

    Повідомлення:
    45
    Симпатії:
    3
    @silverneo, если уж есть уклон, ставьте паралельно насос и обратній клапан
     
    Останнє редагування модератором: 22 кві 2015
  2. Автоматчик

    Автоматчик Прораб

    Повідомлення:
    242
    Симпатії:
    269
    Адреса:
    Кропивницький
    Вы написали - лист 1,5х2,5 (хотя я таких листов не знаю, есть 1,25х2,5 м. Но предположим он у Вас есть.
    Если сворачиваем по длине 1,5 м, т.е. цилиндр будет высотой 2,5 м:
    Длина окружности L=2*Пи*R.
    Тогда R=1,5/2/Пи=0,24 м. (Диаметр цилиндра получается 0,48 м)
    Площадь окружности S=Пи*R*R=3,14*0,24*0,24=0,18 м2
    Объем цилиндра V=S*h, где h - высота цилиндра.
    V=0,18*2,5=0,448 м3=448 литров.
    Если сворачиваем по длине 2,5 м, т.е. цилиндр будет высотой 1,5 м:
    Длина окружности R=2,5/2/Пи=0,4 м. (Диаметр цилиндра получается 0,8 м)
    Площадь окружности S=Пи*R*R=3,14*0,4*0,4=0,5 м2
    Объем цилиндра V=0,5*1,5=0,75 м3=750 литров.
    Естественно выгоднее второй вариант.
    Еще выгоднее резать с листа 6х1,5 м, чтобы увеличить диаметр ТА.
    Например если отрезать 3х1,5 м, то получите диаметр 0,98 м, а объем около 1074 литров.
    А вот совсем прекрасный по соотношению цена/объем вариант:
    Лист 1,25х2,5 м режете попополам, на дно и крышку. Т.е. диаметр ТА будет около 1,25 м.
    У цилиндра диаметром 1,25 метра длина окружности равна 3,925 метра. Значит покупаем кусок размером 3,9х1,5 метра. Тогда диаметр равен 1,24 метра, объем равен 1,816 м3. Вес металла (тройки) - 211 кг.
    Есть один недостаток - великоват ТА для котла на 20 кВт.
    Себе делал из листа 3х1,5 м, т.е. на 1074 литра.
     
    Jonic та Дмитрий ДАР подобається це.
  3. yura_co

    yura_co Підмайстер

    Повідомлення:
    45
    Симпатії:
    3
    @silverneo, а електронагрівачі також будете використовувати?
     
  4. silverneo

    silverneo Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.000
    Симпатії:
    858
    Адреса:
    Харьковская обл.
    Не с электричеством засада,без него обойдусь,Юра рисунок битый,Автоматчик а какой объем посоветуете на 20 кВт,кубом обойдусь или побольше ставить.
     
  5. Автоматчик

    Автоматчик Прораб

    Повідомлення:
    242
    Симпатії:
    269
    Адреса:
    Кропивницький
    А какой объем топки у Вашего Калвиса? Какой КПД обещают? Топить дровами будете?
     
  6. silverneo

    silverneo Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.000
    Симпатії:
    858
    Адреса:
    Харьковская обл.
    110 л,КПД-82%,топливо дрова,сухой дуб,сосна,опилка 50на50 дуб-сосна,в перспективе уголь,если наладят выпуск брикетов то и они родимые,про 50л на кВт я в курсе,но у меня в СО 500л воды,вот думаю может нафиг этот ТА,что скажите, есть схема обвязки Калвиса два трехходовых и термостат в доме.
    Schema2RUS.gif
     
    Останнє редагування модератором: 22 кві 2015
  7. yura_co

    yura_co Підмайстер

    Повідомлення:
    45
    Симпатії:
    3
    @silverneo, я тоді робив десь так:
    [​IMG]
     
  8. silverneo

    silverneo Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.000
    Симпатії:
    858
    Адреса:
    Харьковская обл.
    Юра я б посмотрел но у Вас что то с рисунком,беда кака йо то.
     
  9. Автоматчик

    Автоматчик Прораб

    Повідомлення:
    242
    Симпатії:
    269
    Адреса:
    Кропивницький
    Большая топка!!! У меня получается что на полную топку котла при сухом дубе нужно почти три куба воды. Хотя... у Вас же котел типа от 10% мощности может работать... Но тут и теплопотери дома тогда нужно учитывать, тут уже линейный расчет не катит.
    Никто тут на форуме не станет Вам считать всё это с учетом всех нюансов с точностью 5-10%.
    Этот котел за одну протопку может выработать много тепла! С учетом что в СО воды 0,5 м3, при более-менее утеплении дома, я бы сделал ТА на 1,5-2 м3.
     
    Дмитрий ДАР подобається це.
  10. silverneo

    silverneo Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.000
    Симпатії:
    858
    Адреса:
    Харьковская обл.
    По теплопотерям у меня получается в самый холодный день я считал -31 гр. 9.5кВт,утепление среднее,при -25гр что у нас бывает чаще около 3-5 дней 8кВт,а вот при 0 -5гр при которых в основном и проходит зима 3.5-5 кВт.Высчитывал по формуле которую предложил уважаемый Игорь из Хабаровска создатель и конструктор прекрасного котла Таймень10Д,вот ссылка Автоматчик скажите,а у Вас какой котел,камрады кто читает тему помогите определится,что поставить для смешивания после ТА на СО,желательно по фирмам и с сылками,просто голова кругом идет,между ТТК-ТА я уже определился трехходовой Херц на байпасе с насосом на 61гр,на дымоход Ладоматтовский датчик,а что скажите про такой сервопривод и такой клапан
     
    Останнє редагування модератором: 23 кві 2015