Отвод конденсата с приточной системы

Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем NNM, 26 січ 2015.

  1. NNM

    NNM Новачок

    Повідомлення:
    3
    Симпатії:
    0
    Добрый день,

    Посоветуйте, пожалуйста, решение отвода конденсата с приточной системы, которая по уровню расположена на высоте до метра, в канализацию. Ищу решение вроде перистальтического насоса, который имеет датчики на включение в месте образования конденсата, а закачка производится от места где расположена канализация. Т.е. место образования конденсата расположено на расстоянии до 50см от пола и до 2х метров вверх должно подняться и быть затянуто на удаление до 9 метров к насосу, который думал спрятать в кладовке возле канализации.

    Желательно решение, которое уже проверялось на личном опыте.

    Спасибо.
     
  2. Jonic

    Jonic Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.956
    Симпатії:
    3.713
    Ведро. Можно полы мыть, цветы не поливать, бо дистиллят.
     
  3. NNM

    NNM Новачок

    Повідомлення:
    3
    Симпатії:
    0
    Да, просто и со вкусом, ведро в цветочек можно на пример)
     
  4. ЮРК

    ЮРК Стажер

    Повідомлення:
    26
    Симпатії:
    9
    Чим погані дренажні насоси для кондиціонерів? Як варіант творчого підходу - насос від пральної машинки(якщо голова є , та 2 правих руки)
     
  5. СТ Спецмонтаж

    СТ Спецмонтаж Новачок

    Повідомлення:
    6
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    г.Киев, ул.Здолбуновская, 7-Д, корпус "З", оф.305
    самый обычный дренажный насос, в любом компании которая торгует кондерами есть.
     

Поділитися цією сторінкою