Хто що порадить по опаленню??

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Hryhorii, 22 січ 2015.

  1. Hryhorii

    Hryhorii Стажер

    Повідомлення:
    16
    Симпатії:
    4
    а намалюйте ваш приклад, коли все буде працювати.
     
  2. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    "Чотирьохметровий насос" - это ж значит, что, при сопротивлении напору в 4 м.в.с., насос будет выдавать 0 м.куб./час?
     
  3. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    579
    Симпатії:
    196
    Адреса:
    Lemberg
    ну це ситуація, коли всі клапани на гребінці будуть закриті.
     
  4. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Так Вы имели ввиду эту ситуацию тут
    ?
     
  5. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    579
    Симпатії:
    196
    Адреса:
    Lemberg
  6. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Так в ситуации, когда за насосом что-то закрывается, кавитация не грозит. Плохо, когда перед насосом давления мало.
    Вот не знаю, нужно ли, и поможет ли..
    Есть такой метод - графанализ. Вот на простом примере простого контура. Берём систему координат напор-расход. Строим на ней кривую зависимости потерь напора в контуре от расхода. На этой же диаграмме строим кривую насоса. Точка пересечения - рабочая точка.
    Графан1.jpg
    Мы теперь знаем какой будет напор у насоса, и какой будет расход через контур.
    Чтоб узнать, будет ли кавитация на насосе, нам нужно значение абсолютного давления на стенки трубы. Строим диаграмму давление-участок контура. На ней отмечаем температуры кипения воды на лопатках насоса - NPSH из паспорта насоса. Где линия напора пересечёт температуру, там нужно ставить расширительный бачок.
    Графан2.jpg
     
    DINAMIT-UA подобається це.
  7. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    579
    Симпатії:
    196
    Адреса:
    Lemberg
    в цьому графіку потрібно врахувати статичний тиск в системі і підняти його на відпов. м.вод.ст.
     
  8. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Именно это я и хотел сказать, употребив слово "абсолютного".
     
    Voyutichi подобається це.

Поділитися цією сторінкою