Да кико там напряжения на той светодиодной ленте? В общем земля есть (родная). Заземлить не вопрос. Спасибо.
Короба..., рукава... Зачем такие сложности? Провод в двойной изоляции + защитное заземление или зануление корпуса светильника. /если он металлический/ Вполне достаточно. Двойная изоляция - это когда каждая жила в изоляции плюс изоляция самого провода.
Вопрос по поводу напряжения на сд ленте - 12 вольт по поводу ViktorD писал--- Провод в двойной изоляции + защитное заземление, или зануление корпуса светильника провод ПВС само собой но поповоду занулить нет нет и нет - только земля зануление это ноль, а если в щитке на площадке, или на подстанции если частный сектор, отвалиться земля на шине нулевой ТО МЫ ПОЛУЧИМ 380 ВОЛЬТ НА КОРПУСЕ ТОГО САМОГО СВЕТИЛЬНИКА ,а такое явление довольно распространенное в наших сетях эл снабжения. --- добавлено: 22 янв 2015 в 21:10 --- мебель легкогорючее вещество: дсп, мдф, и тд. в том что человек интерисуется, как сделать все правильно и обезопасить как минимум себя и родных, а так же соседей, нет ничего сверх сложного. я считаю это правильным. если недай Бог произойдет пробой провода, или локальное заниженное сечение в проводе начнет гореть, то металлорукав не даст загореться шкафу с шубами и свитерами, а земля на рукаве не даст ударить током ребенка случайно услышавшего трещание в шкафу, и захотевшего посмотреть на сверчка)) я ,лично, после одного инцедента у себя на кухне ( провод шввп 2 х2.5 при рабочей микроволновке, когда получили феерверк из за заводского дефекта кабеля, у которого было толи заниженое сечение на отрезке в 3 см, толи небольшой надрыв, не извесно уже) все провода перед использованием проверяю предельными нагрузками, благо есть много мощных девайсов.
За 12вольт был сарказм, я знаю за напряжения. Я люблю перечитывать всякие СНиПЫ и ДБН, некоторые сосайтники не дадут соврать. Лучше как гритеся пере, чем не до. Потому и спрашивал, так как видел в этом слабое звено. Однозначно я буду делать все в металлорукаве,
Ну прямо тапками закидали... Попробую объяснить. ПВХ оболочка проводов типа ПВС, ШВВП и им подобных является "не распространяющей пламени при одиночной прокладке"./смотрим сертификат на провод/ Пож. надзор разрешает устройство эл. проводки таким проводом непосредственно по сгораемым основаниям без применения жестяных полос и прочей лабуды. По поводу заземления-зануления. Вы уверены, что у Вас в квартире именно заземление, а не зануление? Если отгорит ноль, не важно где - в щитке или на подстанции, то "шваркнет" вся квартира, а не отдельно взятый шкаф.
Это неправда - прокладка такого провода по сгораемым основаниям допустима лишь при следующих условиях: - при открытой прокладке: - с использованием прокладок из несгораемого материала; - на расстоянии не менее 10 мм от сгораемого основания (например на роликах); - при скрытой прокладке: - в металлических глухих коробах и трубах. Непосредственная прокладка по сгораемым основаниям запрещена.
Открываем ПУЭ изд.2009 года стр. 180, табл. 2.1.3. "Открытые электропроводки" И где там запрет? Разницу между открытой и скрытой электропроводками можно посмотреть на стр. 173. Считать скрытой электропроводку в мебельном шкафу только потому, что у него дверца закрывается - абсурд.
Вот запреты: 1. Правила пожежної безпеки в Україні ...5. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання ..." 5.1. Електроустановки 5.1.1. Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) повинні відповідати вимогам чинних Правил улаштування електроустановок, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі - ПТЕ), Правил техніки безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів (далі - ПТБ), ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" та інших нормативних документів (далі - ДНАОП 0.00-1.32-01). ... 5.1.15. Прокладання проводів (кабелів) поверхнею горючих основ (конструкціях, деталях), улаштування вводів у будівлі повинно здійснюватися згідно з ПУЕ та ДНАОП 0.00-1.32-01 . У разі відкритого прокладання незахищених проводів та захищених проводів (кабелів) з оболонками з горючих матеріалів відстань від них до горючих основ (конструкцій, деталей) повинна становити не менше 0,01 м. У разі неможливості забезпечити вказану відстань провід (кабель) слід відокремлювати від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабелю) не менше ніж на 0,01 м. У разі схованого прокладання таких проводів (кабелів) їх необхідно ізолювати від горючих основ (конструкцій) суцільним шаром негорючого матеріалу. Після закінчення прокладання складається акт проведення схованих робіт. ... " 2. НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. "... 2. Електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків ... 2.5. Електропроводки та кабельні лінії ... 2.5.11. Прокладання проводів і кабелів по горючих основах (конструкціях, деталях) повинно виконуватися захищеним (у трубах, коробах). Допускається відкрите прокладання на відстані від горючих основ не менше ніж 10 мм. У разі неможливості забезпечення вказаної відстані слід відокремлювати кабель або провід від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабеля) не менше ніж на 10 мм. ..."
Спасибо, мне известны эти документы. Но в них идёт речь о проводах(кабелях) с оболочками из горючих материалов. Некоторое время назад мне довелось быть ответственным за электрохозяйство предприятия торговли с развитой сетью ларьков, киосков, буфетов и т.д, обшитых ДВП, ДСП и прочими ОСБ. Все претензии пожарных к эл. проводке в этих "шалманах" сразу снимались после предъявления сертификата на провод. Без всяких хабарей, "полян" и иных народных методов.
Негорючими есть кабеля с минеральной изоляцией, типа КМЖ. ПВХ изоляция и оболочка всех марок кабелей и проводов являются горючими, без исключений. Это является лишь показателем абсолютной некомпетентности и свидетельством преступной халатности конкретных должностных лиц из надзора (если это не выдумки)