Своїми руками Саморобный тепловый насос з DX выпаровувачем

Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем kolyakm, 16 січ 2015.

  1. kolyakm

    kolyakm Стажер

    Повідомлення:
    29
    Симпатії:
    22
    технічне, а всяких необгрунтованих думок чув безліч.
     
  2. sv-nick

    sv-nick Новачок

    Повідомлення:
    1
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    украина
    на якій відстані потрібно робити свердловини для зондів?
    яка температура теплоносія на виході теплового насоса?
     
  3. kvass

    kvass Підмайстер

    Повідомлення:
    45
    Симпатії:
    15
    Адреса:
    львів
    Неділя практично вся пройшла в Луцьку, плідна розмова привела до остаточного вирішення встановлення ТН тай ще з DX випаровувачем. Дискусія велась в руслі вода-вода, росол-вода.... DX пока оптимальний для мене варіант. Скажу що @kolyakm, досить сильно проаналізував системи DX, і розбирається як професіонал своє справи. ТН в його домі складений практично з того що було під рукою, а різні експеременти привели до спалення комрессора. Аналіз помилок привів до кінцевого рішення яке я вже бачив в роботі. А сума в 250 грн. в місяць за опалення будинку я думаю це вагомий фактор над тим щоб задуматись над ТН.

    між зондами 2.5-3м, на виході з насоса 35с(думаю автор буде не проти якщо я відповім)
     
  4. Vladimir1966

    Vladimir1966 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.110
    Симпатії:
    710
    Адреса:
    с. Нові Петрівці
    якщо звернутись до веб сторінки http://heatingmaster.jimdo.com на яку є посилання в самому початку теми, то там рекомендована віддаль між вертикальними зондами в 6 метрів. файл dx+kontur.pdf
    Розміщення по схемі заповнення площі трикутниками
     
  5. kvass

    kvass Підмайстер

    Повідомлення:
    45
    Симпатії:
    15
    Адреса:
    львів
    ненайшов такий файл ткніть пальцем
     
  6. kolyakm

    kolyakm Стажер

    Повідомлення:
    29
    Симпатії:
    22
    Теплоносій на виході теплонасоса (системи опалення), можна піднімати до 50 градусів, але чим нижча його температура тим більша єшективність насоса (СОР).

    Відстань між зондами прямого випаровування повинна бути не меншою ніж 2 м.
    --- добавлено: 3 мар 2015 в 22:02 ---
    а якщо перечитати всі файли на тій сторінці і поговорити з власником сторінки, то вам стане відомо що можна розміщувати на відстані 2 м один від одного.
     
    Останнє редагування модератором: 11 бер 2015
  7. orwe

    orwe Інженер

    Повідомлення:
    669
    Симпатії:
    1.130
    Адреса:
    Киев.
    Здравствуйте.
    1.Каким образом решен вопрос возврата масла в компрессор?
    2. Скважины бурили диаметром 60-70 мм. под углом 30 -60 градусов к горизонту и расходятся в виде звезды?
     
  8. kolyakm

    kolyakm Стажер

    Повідомлення:
    29
    Симпатії:
    22
    скважени бурив вертикальні.
    Питань з маслом не виникає (уважно прочитайте який у мене тип випаровувача).
     
    Останнє редагування модератором: 5 бер 2015
  9. kolyakm

    kolyakm Стажер

    Повідомлення:
    29
    Симпатії:
    22
  10. haiku_kiev

    haiku_kiev Прораб

    Повідомлення:
    1.414
    Симпатії:
    212
    Адреса:
    Киев
    шановні, з прямим випаровувачем та кондесатором, хто експерементував?
    на пропані R290 /ізобутані R600a
    звісно шари не буде, працювати за циркуляційні насоси буде а) гравітація землі б) компресор

    довжина ліній випаровування більше? симетричні
    схиляюсь, що випаровувач довше
     

Поділитися цією сторінкою