Хочу построить энергопассивный дом. Нужны ответы на некоторые вопросы и советы

Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем !JOKER, 3 січ 2015.

  1. !JOKER

    !JOKER Майстер

    Повідомлення:
    101
    Симпатії:
    17
    Адреса:
    Киев
    І яка її ефективність? 500 кубів за сезон не дуже багато. Куди Ви подаєте з неї повітря?
    Чи є у Вас якась статистика по температурі на виході в залежності від температури на вході?
    Який об'єм повітря Ви прокачуєте за годину?
     
  2. xslviv

    xslviv Майстер

    Повідомлення:
    104
    Симпатії:
    47
    Адреса:
    Львів
    Повітря подається під котли (газовий,твердопаливний,камін) + на коридори.
    Літом це прекрасний кондиціонер.
    Легко провітрити будинок , не треба відчиняти вікна
     
  3. Володимир П

    Володимир П Інженер

    Повідомлення:
    216
    Симпатії:
    559
    Адреса:
    Ужгород
    Оскільки Ваша тераса-коридор буде слугувати тільки тепловим буфером з величезною площею засклення,гадаю,що раціональніше/економічніше використати для стін саме тераси звичайну цеглу-тепловтрати будуть співрозмірні з втратами через вікна,зате дешевший матеріал ,з ліпшою адгезією,аніж пінобетон,тобто легше оздобити/наклеїти любу декорацію на свій смак
     
    Останнє редагування модератором: 13 січ 2015
  4. ocrimenco

    ocrimenco Майстер

    Повідомлення:
    98
    Симпатії:
    30
    Адреса:
    запорожье
    Собрал веранду ..из плюсов ветер дождь снег стены не разрушают стены сухие...при -12 на улице в веранде днём при солнце +...к ночи плавно снижается до -8 т.е. на 5 теплее чем на улице...летом натягиваю сетку чтоб тень была..стены 100 мм пенопласт .крыша 300 ваты ..за 2014 год 1400 м3 ..дом 110 м2 ...котел 8 кВт за всю зиму выше 36 градусов не делал ...задатчик стоит на 24 в комнате...
    IMG_20141109_115120.jpg IMG_20141109_115110.jpg
     
    Останнє редагування модератором: 5 лют 2015
    Тарапунька подобається це.
  5. Vladimir1966

    Vladimir1966 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.110
    Симпатії:
    710
    Адреса:
    с. Нові Петрівці
    Повітря поступає самовливом чи проганяєте вентиляторами?
    Якщо вентилятором - то яка його номінальна продуктивність? Скільки кубометрів в годину по паспорту?
    Якщо вентилятором - працює в режимі нагнітання на вході в грунтовий теплообмінник чи вже як витяжний безпосередньо в будинку?
    Якого діаметру труба, що укладена в землі?
    Труба металева чи пластикова?
     
  6. xslviv

    xslviv Майстер

    Повідомлення:
    104
    Симпатії:
    47
    Адреса:
    Львів
    -Для примусового провітрювання використовую вентилятор (знаходиться вже після грунтового теплообмінника) ,конструкція в вигляди равлика(улитка)
    -Труба 110 каналізаційна пластмаса
    -вентилятор вмикаю тільки за потребою
     
    Pyato4ckin подобається це.
  7. Vladimir1966

    Vladimir1966 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.110
    Симпатії:
    710
    Адреса:
    с. Нові Петрівці
    маєте на увазі, що розрідження в димовій трубі достатнє для безнапірного припливу повітря ?
     

Поділитися цією сторінкою