допоможіть рішить проблему, маю котел 24 кіловата брався з урахуванням на майбутню достройку хати гаража але зараз маю тіки 60 квадратів приміщення суть в том що котел набравши температуру стоїть у режимі очікування і у середені тліє і утворюєця смола яка тече по стінкам у дверку і на пол, чи поможе бак на 1 тону води або закрить 6 труб із 9 у тепло обміннику ???????? --- добавлено: 16 дек 2014 в 00:13 --- такий апарат тіки з вінтілятором без цепочки --- добавлено: 16 дек 2014 в 00:16 --- ще ось
Ну здесь куча тем про ТТ котлы, во всех идёт онда линия поведения с ТТ котлом - он должен работать на всю мощность чтобы небыло того что у вас. Соответственно излишнюю мощность надо кудато девать, правильным решением будет спарить котёл с теплоакамулятором (баком теплоизолированым) - котёл отдал тепло баку а система отопления качает неспеша тепло от бака. Объём бака надо рассчитывать . Есть темы про шахтные котлы, пишут что они хорошо поддаются регулировке.
Ставите буфер і кочегарите котел на повну. А текти котел може через недостатню температуру зворотньої лінії.Чим у вас регулюється температура обратки?