Электропроводка под гипсокартонными потолками

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Kastyan, 5 гру 2014.

  1. EvgenM73M

    EvgenM73M Майстер

    Повідомлення:
    105
    Симпатії:
    18
    Гофру применяю, для зашиты кабеля от повреждения чтоб не повредить изоляцию, металорукав лучше не ставить, не дай бог повредится изоляция, и ваш профиль на чтом держится гисокортон будет под напряжением, об этом не кто не задумывался .
    А коробки что под гипсокортоном , можно пропаять, проверив всю проводку и зашить, если ничего в будущем делать не будете на ваше усмотрения .
     
  2. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186
    Пайка - самое ненадёжное соединение из всех допустимых.

    Нормативами не рекомендуется для соединения силовых проводников в электроустановках зданий.
     
  3. EvgenM73M

    EvgenM73M Майстер

    Повідомлення:
    105
    Симпатії:
    18
    Я под пайкой имел виду сварку , с головы вылетело слово :Hi:
     
  4. greengostar

    greengostar Новачок

    Повідомлення:
    19
    Симпатії:
    0
    Скажите пожалуйста от каких повреждений может защитить гофра?
    --- добавлено: 11 янв 2015 в 23:46 ---
    Вопрос Если не рекомендуется то это означает что нельзя? Или все таки можно?
     
    Останнє редагування модератором: 19 січ 2015
  5. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186
    Это означает - только в обоснованных случаях (например при ремонте).
    Во всех других случаях применяются более надёжные способы соединений
     
  6. greengostar

    greengostar Новачок

    Повідомлення:
    19
    Симпатії:
    0
    Но при ремонте тоже лучше сварить чем спаять. Я думаю обоснованный случай это когда нет сварки
    --- добавлено: 12 янв 2015 в 00:01 ---
    Интересно что по этому поводу пишет ГОСТ. Я не встречал нигде в совецких домах паяную медь, просто скрутка.
     
    Останнє редагування модератором: 19 січ 2015
  7. greengostar

    greengostar Новачок

    Повідомлення:
    19
    Симпатії:
    0
    А что форумчане думают по поводу ВАГОвских клемников?
     
  8. Firetuf

    Firetuf Майстер

    Повідомлення:
    138
    Симпатії:
    94
    А что тут думать - для быта, лучше и не придумать (да и не только в быту).
     
  9. Бригадир

    Бригадир Заслужений майстер

    Повідомлення:
    10.968
    Симпатії:
    7.147
    Адреса:
    Одесса
    Cherna-facepalm:elektrik:
     
  10. AOZ1

    AOZ1 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.158
    Симпатії:
    1.384
    Адреса:
    Киев Бортничи
    УЗО вышибает сразу. Профиля прекрасно заземлены, поскольку стартовые намертво прибиваются к полу-стене-потолку.
    --- добавлено: 13 янв 2015 в 03:21 ---
    Быстро, удобно, надежно.
     
    Останнє редагування модератором: 20 січ 2015

Поділитися цією сторінкою