Допоможіть вибрати хороший тп котел! Терміново!

Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Diduh777, 28 лис 2014.

  1. Андрей59

    Андрей59 Майстер

    Повідомлення:
    191
    Симпатії:
    53
    зашибись -
     
  2. Diduh777

    Diduh777 Стажер

    Повідомлення:
    29
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    Тернопіль
    Ні, сказали, що краник замінить його і ще говорили, що він глючить...
    Скажіть, що саме потрібно переробити?
    Червоний на опалення, чорний на бойлер..

    Які це шахтні котли і який в них принцип роботи?
     
  3. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    скажу чесно,і я таке чув.але з 25-30шт встановлениx мною,ще з жодним проблем не було.але і мерседеси ламаються.для цього і встановлюю термометри на зворотку,щоб бачити як працює триxодовий.
    який принцип роботи зараз вашоі "котельні"?щоб зворотка була 55С,подача має бути принаймі 62-65С,а це не завжди потрібно нам.особливо у міжсизоння.в ідеалі - це встановлення акумулюючоі ємності,можна через гідрострілку.
    від котла у вас іде 50 труба.у вас все опалення зроблено з можливісттю гравітаційного руxу теплоносія?чи це лиш невеликий відрізок труби 50?
    --- добавлено: 1 дек 2014 в 21:56 ---
    це у вас комерційне приміщення?
     
    Останнє редагування модератором: 9 гру 2014
  4. Diduh777

    Diduh777 Стажер

    Повідомлення:
    29
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    Тернопіль
    Газовий котел і тп працюють в парі. Можна гріти воду і газовим котлом і тп. Вода гріється в бойлері.
    Незнаю чи це ви хотіли почути. Скинув фотографію для наглядності
    Усе опалення зроблено з можливістю гравітаційного руху. 50 труба йде вздовж хати. Труби лишили старі поміняли твльки батареї

    Ні це жилий дім. Фотографія є на першій сторінці.
     

    Вкладення:

    • PC010809.JPG
      PC010809.JPG
      Розмір файлу:
      94,8 КБ
      Переглядів:
      30
  5. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    у Вашому випадку,насос,який циркулює,мав би був підключений на ГС,підібравши швидкість,ви б досягли правильноі температури зворотки,а насос на бойлер біля Т.П котла взагалі лишній,з ГС у вас і так є насос на бойлер.
    --- добавлено: 1 дек 2014 в 23:14 ---
    ось котельня до мого втручання,фотографував саме цікаве.це конденсаційний котел +Т.П котел.
    --- добавлено: 1 дек 2014 в 23:14 ---
    ось після
    --- добавлено: 1 дек 2014 в 23:16 ---
    на гідрострілку подається тепло або з газ.котла,або(в даному випадку )з акумулюючоі ємності.після ГС тепло роздається згідно проектноі логіки системи.чи то ТП,чи батареі,чи нагрів бойлера.
     

    Вкладення:

    • IMG_0898.JPG
      IMG_0898.JPG
      Розмір файлу:
      100 КБ
      Переглядів:
      48
    • IMG_0899.JPG
      IMG_0899.JPG
      Розмір файлу:
      96,2 КБ
      Переглядів:
      48
    • IMG_0900.JPG
      IMG_0900.JPG
      Розмір файлу:
      102,4 КБ
      Переглядів:
      48
    • IMG_0901.JPG
      IMG_0901.JPG
      Розмір файлу:
      113,6 КБ
      Переглядів:
      45
    Останнє редагування модератором: 9 гру 2014
    kobz2012 подобається це.
  6. Андрей59

    Андрей59 Майстер

    Повідомлення:
    191
    Симпатії:
    53
    скажите пожалуйста какие использовали термоголовки -и трехходовые термосмесительные клапана-herz
     
  7. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    головка 40-70 код 1742100,20-50С код 1742200,триxодовий код 1776141.
     
    Андрей59 подобається це.
  8. Андрей59

    Андрей59 Майстер

    Повідомлення:
    191
    Симпатії:
    53
    Останнє редагування: 2 гру 2014
  9. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    тому,що до нього не так просто підібрати американку з плоским ущільненням,а до 1776141 підxодять гайки до цирк.насосів.да і KVS більший.
     
    Андрей59 подобається це.
  10. Степанович1

    Степанович1 Бригадир

    Повідомлення:
    357
    Симпатії:
    179
    Адреса:
    Тернополь
    Доброго вечора Diduh777. На мою думку СТС це один з найкращих котлів на дрова в Україні, тому якщо дозволяє бюджет, можете зупиняти свій вибір на ньому. Можете поспілкуватися з реальним користувачем і прочитати відгуки https://krainamaystriv.com/threads/13457/
    Можна прицінитися до Калвіса. Ціна нижча, але менший час горіння і т.д. Вдалого вибору.:Hi:
     