Система опалювання з двома теплоносіями - антифризом і водою

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Panvic, 28 лис 2014.

  1. Panvic

    Panvic Майстер

    Повідомлення:
    103
    Симпатії:
    48
    Дякую!
     
  2. Блаж

    Блаж Прораб

    Повідомлення:
    961
    Симпатії:
    369
    будете робити трубный теплообмінник, поставте всередині труб завихрювачі потоку, це покращить теплообмін...та й на теплообміннику котла такі теж не лишнє поставити...якщо купувати трубу нержавку то не дешевше буде купити готовий пластинчастий теплообмінник на 40 квт?
     
    Panvic подобається це.
  3. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Не, не дешевле.
    И пластинчатый в бак не вставишь, а это ещё надо стоимость насоса с обвязкой добавить.
     

    Вкладення:

    Panvic подобається це.
  4. Блаж

    Блаж Прораб

    Повідомлення:
    961
    Симпатії:
    369
    якщо вы хочете просто в бак вставить, по візьміть просто бухту мідної трубки, зробіть з неї змієвик, та виведіть на поверхню, припаяйте різьби
     
  5. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    У нержа стенка тоньше, в погонном больше квадратных метров, и турбулентнось. Хотя последнее - плюс неоднозначный.
    И по цене, вроде как, киловатт передачи нержавейкой, чуть дешевле в материале, чем медью. Но с медью работать проще.
     
    Panvic подобається це.
  6. Блаж

    Блаж Прораб

    Повідомлення:
    961
    Симпатії:
    369
    медь можно взять трубку внутренним диаметром 15 мм, можно и меньше, при меньшем диаметре и большей длине площадь соприкосновения жидкости с трубой будет высокой, кроме того медь идет бухтой, можно сделать всего два соединения переход на резьбу и все...
     
  7. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Если прикинуть по дельте, каким должен быть расход через 15 трубу, и скорость, то насос нужен будет дорогой и мощный, и тот поток быстро съест трубу изнутри.
    С 22 диаметра и выше, начинается допустимая скорость.
     
    Panvic подобається це.
  8. Блаж

    Блаж Прораб

    Повідомлення:
    961
    Симпатії:
    369
    только что увидел прикрепленный файл с нержавеющей гофротрубой...да действительно такой вариант дешевле
     
  9. Panvic

    Panvic Майстер

    Повідомлення:
    103
    Симпатії:
    48
    Вопрос скорости движения теплоносителя в трубках маленького диаметра решается параллельным соединением трубок. Увеличивая количество параллельных каналов, уменьшаем проходное сопротивление, увеличиваем суммарную площадь "проходного отверстия", уменьшаем скорость.
    Параллелим до тех пор, пока не придем к классической схеме теплообменника из более двух десятков трубок небольшой длины. :D
     
  10. Panvic

    Panvic Майстер

    Повідомлення:
    103
    Симпатії:
    48
    Вы абсолютно правы в отношении неоднозначности плюса в трубках, в которых выше тербулентность движения носителя тепла. Вроде как нутро подсказывает, что так лучше. Но, то же нутро подсказывает - "не торопись с выводом".
     

Поділитися цією сторінкою