Радіатори. Говорять, що термостати на радіаторах - це "муть"

Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем Маляр Серега, 9 лис 2014.

  1. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    тепловик та andrij64 подобається це.
  2. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    579
    Симпатії:
    196
    Адреса:
    Lemberg
    Зовнішній авторитет клапана, це відношення втрат тиску в регульовній ділянці(циркуляційному кільці) до втрат тиску в самому клапані. Авторитети клапанів визначаються в основному для термостатичних регуляторів та балнансувальних клапанів. Від значення авторитету залежить викривлення регулювальної характеристики клапана, що в свою чергу впливає на якість керування термостатичною головкою цим клапаном.
     
    Іван 55555 та andrij64 подобається це.
  3. Jonic

    Jonic Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.956
    Симпатії:
    3.713
    Зачем вам площадь полена?
     
  4. sesh_t

    sesh_t Майстер

    Повідомлення:
    145
    Симпатії:
    5
    Адреса:
    Черновцы
    Народ ставлю стальні панельні радіатори Х22 типу,які термостати поставити,сестема двухтрубна ? І чи потрібно ставити на подачу в батареях термостат а на виходах американки тіпа для балансування,щось таке вичитав,но краще взнати в тих у кого на практиці .
     
  5. тепловик

    тепловик Інженер

    Повідомлення:
    1.506
    Симпатії:
    390
    Адреса:
    Черкассы
    На подаче термокран на обратке любой отсекатель .Не самый говняный крнечно.
    --- добавлено: 8 сер 2015 у 11:13 ---
    DSC04532.JPG DSC04531.JPG
     
    Останнє редагування модератором: 16 сер 2015
    Voyutichi, leshiy_40 та sesh_t подобається це.
  6. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    579
    Симпатії:
    196
    Адреса:
    Lemberg
    Балансувати можете тими ж термостатичними клапанами, тільки беріть з попереднім налаштуванням настройки дроселя.
     
    тепловик подобається це.
  7. тепловик

    тепловик Інженер

    Повідомлення:
    1.506
    Симпатії:
    390
    Адреса:
    Черкассы
    Можно но на случай войны отсекатель надежней.Снятие радиатора не повлияет на работу системы.Да и внешний вид
     
  8. sesh_t

    sesh_t Майстер

    Повідомлення:
    145
    Симпатії:
    5
    Адреса:
    Черновцы
    Я просто что то слабо себе представляю процесс балансировки на панельниках с помощью отсекателей,с чугуном мне было просто и понятно. Буду мучить своего установщика но и для себя не помешало бы знать что к чему,если нужно будет более точно зимой настроить а то сейчас жара и будет скорее всего на глаз или по тактильным ощущениям .
     
  9. тепловик

    тепловик Інженер

    Повідомлення:
    1.506
    Симпатії:
    390
    Адреса:
    Черкассы
    Вы балансируете все обратками-это и по фенщую правильно.Верхние краны открыты полностью (я сейчас говорю про обычные краны) все настраиваете затекание по вашим тактильным ощущениям.При варианте термоклапанов настраиваем затекание на самом клапане.
     
    sesh_t подобається це.
  10. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    579
    Симпатії:
    196
    Адреса:
    Lemberg
    Порівнювати точність налаштування термостатичного і запірного не варто.
    Все таки термостатичним можна більш точно відбалансувати, тим більше, коли є діаграми втрат тиску. Можна поставити ці клапани не купляючи термоголовки і користуватись ними вручну, а там час покаже.
     

Поділитися цією сторінкою