Увязка ТТ, ЕК котлов с БКН, теплыми полами и радиаторами (схема)

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем ptvm2014, 12 жов 2014.

  1. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    579
    Симпатії:
    196
    Адреса:
    Lemberg
    Та щоб фільтр так забився потрібно повністю запустити систему. Сітка в перерізі 30 мм з вільним перерізом 85 % від загальної площі пропустить через себе 1 м3/год з втратою на ній 0.8м. А потрібно ще вміти так забити...
     
  2. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Да. Я ж писал выше, что почти все фильтры у-образные с сеточками, на циркуляции отопления, в процессе эксплуатации остаются пустыми и чистыми, надобности в них особой нет.
    Но, если ставить фильтр перед, то всегда есть вероятность наступления аварийной ситуации для насоса, а если фильтр после, то эта вероятность исключается.
    Вот для того, чтобы исключить вероятность возникновения аварийной ситуации, фильтр и нужно ставить всегда после насоса, или не ставить совсем.
     
  3. ptvm2014

    ptvm2014 Підмайстер

    Повідомлення:
    76
    Симпатії:
    13
    Еще вопрос: Какой мощности должен быть ТТ котел, если емкость только ТА - 800л?
    800/35=22,8Квт??
     
  4. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    17-18.
    Если на начало топки средняя температура ТА будет 45 градусов (40 внизу, 50 вверху), а на конец топки средняя температура будет 70 градусов (90 вверху, 50 внизу), то аккумулятор сможет накопить 84 МДж. У 14 кВт при -20 (?) системы, в зимнюю среднюю температуру -4, потери будут 7200 Дж в секунду. Котёл, допустим, полную закладку будет сжигать за 3 часа, это 10800 секунд. Пока котёл будет гореть, дому понадобится 77,8 МДж. Выходит, чтобы при -4 заполнить аккумулятор теплом, нужен котёл 15 кВт. Чтобы -20 полностью заполнить, нужен котёл 21,77 кВт. Но запаса тепла, из этого аккумулятора, хватит на 6000 секунд, при -20. А при -4 на три с половиной часа.
    Трёхкубовый аккумулятор нужен, и котёл на 35 кВт.
     
    ptvm2014 подобається це.
  5. ptvm2014

    ptvm2014 Підмайстер

    Повідомлення:
    76
    Симпатії:
    13
    Tн5=-22 (Київ)
    --- добавлено: 15 окт 2014 в 17:30 ---
    Насколько я понял при -20 нужен котел 21,77, и еще на закладки дров около 2 часов ну и запаса тепла ТА хватит на 1год 40хв.
    И в сумме 3,4год. Не много...
     
    Останнє редагування модератором: 23 жов 2014
  6. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Ну грубо, примерно..
     
    ptvm2014 подобається це.
  7. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    579
    Симпатії:
    196
    Адреса:
    Lemberg
    чистити потрібно, щоб не було проблем.
     
  8. ptvm2014

    ptvm2014 Підмайстер

    Повідомлення:
    76
    Симпатії:
    13
    Вот что получилось, что думаете?
    [​IMG]
     
  9. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Не видно.
     
  10. ptvm2014

    ptvm2014 Підмайстер

    Повідомлення:
    76
    Симпатії:
    13
    а так? [​IMG]
     

Поділитися цією сторінкою