Замір опору електроізоляції. Пожежна безпека

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем gam-ua, 8 жов 2014.

  1. gam-ua

    gam-ua Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.146
    Симпатії:
    684
    Адреса:
    Чернігівська обл. Ічня
    ну і як мені понять, що в мене проблеми із проводкою? без жартів.
     
  2. Илья Гут

    Илья Гут Прораб

    Повідомлення:
    615
    Симпатії:
    327
    Адреса:
    Чернівецька обл.
    1. Замовити профілактичні вимірювання у спеціалістів.
    2.Якщо "знайомі" з електротехнікою, позичити мегаомметр і виміряти самому.
    Значення опору ізоляції при знятих плавких вставках вимірювати на ділянці між суміжними запобіжниками або за останніми запобіжниками між будь-яким проводом та землею, а також між двома будь-якими проводами. Під час вимірювання опору ізоляції в силових колах повинні бути вимкнуті електроприймачі, прилади тощо. Під час вимірювання опору ізоляції в освітлювальних колах лампи повинні бути викручені, а штепсельні розетки та вимикачі приєднані.
     
    sanykrimea подобається це.
  3. gam-ua

    gam-ua Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.146
    Симпатії:
    684
    Адреса:
    Чернігівська обл. Ічня
    нажаль в районі у нас немає таких фахівців. шукали таких щоб на роботі цю процедуру провести по припису пожежних.
     
  4. Илья Гут

    Илья Гут Прораб

    Повідомлення:
    615
    Симпатії:
    327
    Адреса:
    Чернівецька обл.
    Деякі грамотні електрики можуть це зробити.
     
  5. gam-ua

    gam-ua Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.146
    Симпатії:
    684
    Адреса:
    Чернігівська обл. Ічня
    дяку. буду шукати. операцію заміру опору ізоляції я собі трохи по іншому уявляв.
     
  6. Бригадир

    Бригадир Заслужений майстер

    Повідомлення:
    10.968
    Симпатії:
    7.147
    Адреса:
    Одесса
    Я б даже не заморачивался.
    "Начитаются журнала "Здоровье" и ищут у себя болячки".
     
    gam-ua подобається це.
  7. Илья Гут

    Илья Гут Прораб

    Повідомлення:
    615
    Симпатії:
    327
    Адреса:
    Чернівецька обл.
    Напрасно. В нынешние времена, при сплошной электрификации, многих неграмотных монтажниках и потребителях случается масса аварийных ситуаций.
     
    sanykrimea подобається це.
  8. DINAMIT-UA

    DINAMIT-UA Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.744
    Симпатії:
    1.555
    Адреса:
    Україна
    Gam-ua для безпеки Вам потрібно спочатку поставити УЗО .

    Я вже вирішив собі теж поставити УЗО.

     
    Останнє редагування: 9 жов 2014
  9. Білий Ворон

    Білий Ворон Стажер

    Повідомлення:
    17
    Симпатії:
    6
    Адреса:
    Хмельницька область Ізяславський район
    А для заміру опору обмоток асинхроного електродвигуна згодиться?
     
  10. Илья Гут

    Илья Гут Прораб

    Повідомлення:
    615
    Симпатії:
    327
    Адреса:
    Чернівецька обл.
    Підкреслю.
    Опір ізоляції електрообладнання вимірюється тільки під відповідною підвищеною напругою, яку створює вимірювальний прилад(мегаомметр, мультиметр з функцією вимірювання опору ізоляції і т. п.) .
    Звичайні мультиметри такої функції не мають.
    Наприклад, для виміру опору ізоляції обмоток статора асинхронних двигунів з напругою живлення до 500вольт, використовується мегаомметр з напругою 500 вольт.( ПТЕЕС Додаток1 табл.22. п1.3)
     
    Білий Ворон подобається це.

Поділитися цією сторінкою