Замір опору електроізоляції. Пожежна безпека

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем gam-ua, 8 жов 2014.

  1. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186
    Будет - при повреждении изоляции кабеля.
     
  2. gam-ua

    gam-ua Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.146
    Симпатії:
    684
    Адреса:
    Чернігівська обл. Ічня
    зарядки мобілки може вистачити
     
  3. DINAMIT-UA

    DINAMIT-UA Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.744
    Симпатії:
    1.555
    Адреса:
    Україна
    Без причини нічого не буває. Має бути причина пошкодження ізоляції -
    ( наприклад = стихійне лихо, навмисне пошкодження ізоляції, миші погризли ізоляцію.)
    Якщо два голені провода будуть висіти не торкаючись один одного на певній відстані , і між ними не буде замикання то пожежі нестанеться.
     
  4. gam-ua

    gam-ua Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.146
    Симпатії:
    684
    Адреса:
    Чернігівська обл. Ічня
    DINAMIT-UA, може бути сирість.
     
  5. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186
    Старение изоляции (микротрещины)
    "
    При микроповреждении изоляции между находящимися под разными потенциалами проводниками протекает малый точечный ток. По мере ухудшения состояния изоляции, начиная со значения тока примерно 1мА (напряжение 220В), происходит обугливание проводящего канала, возникает «угольный мостик» и происходит непрерывное возрастание тока. При токе утечки примерно 150 мА (мощность 30Вт) происходит возгорание. Ток утечки быстро возрастает, и при значениях 300-500 мА возникает тлеющий разряд, приводящий к загоранию электрической дуги. Горение электрической дуги не требует наличия окислителя. Под воздействием высокой температуры электрической дуги под оболочкой кабеля происходит процесс пиролиза материала изоляции с выделением горючих веществ.
    Самостоятельное горение происходит в том случае, когда продукты пиролиза смешиваются с воздухом и температура достигает величины достаточной для воспламенения. Воспламенение сопровождается взрывным выбросом факела пламени.

    [​IMG]

    Выброс факела пламени при экспериментальных исследованиях

    Описанное явление объясняет высокую вероятность возникновения пожаров при локальных пробоях изоляции. По причине малых значений токов утечки при микроповреждениях изоляции, автоматические выключатели и предохранители не реагируют на них и не отключают аварийную цепь.
    ..."

    (с)Монаков В.К. «Исследование процесса воспламенения».

    Недопустимый радиус изгиба кабеля - создаются механические перенапряжения и изоляция досрочно выходит из строя (короткое замыкание происходит по поверхности ПВХ).
     
  6. DINAMIT-UA

    DINAMIT-UA Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.744
    Симпатії:
    1.555
    Адреса:
    Україна
    Згоден це вже причина .
     
  7. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186
    Это воздушная изоляция. Если оголённый проводник будет касаться сгораемой проводящей детали (дерево, обои на ж/б стене и пр.), то может случится возгорание.
     
  8. DINAMIT-UA

    DINAMIT-UA Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.744
    Симпатії:
    1.555
    Адреса:
    Україна
    Напевно після цього появилось УЗО.
     
  9. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.883
    Симпатії:
    82.186
    Да. Сейчас вводятся Arc-fault circuit interrupter (AFCI) - для защиты от опасного искрения и электрической дуги. Они обнаруживают искрение по поверхности, в случае повреждения изоляции и искрение в аварийных электрических контактах:




    С 1 января 2014 года они обязательны в жилых домах США и Канады, через год - два станут обязательными в Европе, а там и до нас докатится
     
    Останнє редагування: 8 жов 2014
    Бригадир та DINAMIT-UA подобається це.
  10. Илья Гут

    Илья Гут Прораб

    Повідомлення:
    615
    Симпатії:
    327
    Адреса:
    Чернівецька обл.
    Опір ізоляції освітлювальних і силових проводок до 1000 вольт вимірюється мегаомметром при напрузі 1000 вольт(напругу створює мегаомметр) і повинен бути не менше 0.5 МОм.
    Опір ізоляції кабельних ліній до 1000 вольт вимірюється мегаомметром при напрузі 2500 вольт і повинен бути не менше 0.5 МОм.
    Тривалість вимірювання 1 хв.
    Опір ізол. інших об"єктів вимімірюють при інших напругах зґідно додатків до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів(ПТЕЕС)
    Деякі мультиметри мають функцію вимірювання опору ізоляції.
     
    sanykrimea та gam-ua подобається це.