    Ну по розрахунку я з вами згідем. Проте в реальності маємо те що маємо.
    --- добавлено: 19 сен 2014 в 09:27 ---
    Також 1 зауваження до розрахунку . ккд ви врахували. + потрібно ще враховувати кофіцієнт непостійної роботи котла. 0,5
    --- добавлено: 19 сен 2014 в 09:38 ---
    А тепер мій розрахунок. По кубак я згіден . Загрузимо десь 40 кг в топку.
    1 кг дров дає оріновно 2.8 кВт енергії. Щоб забезпечити 25 квт в годину нам тре 25/2,8=8,9 кг дров.
    Враховуєм ККД котла 0,86 = 7,6кг. Кофіцієнт непостійності роботи котла 0,5= 3,8 кг.
    Тепер ми бачимо що нам тре 4 кг дров грубо. 40/4 = 10 год.
    Так я рахую. Так і котел споживає і працює
     
    Останнє редагування модератором: 27 вер 2014
  2. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    так яку кількість теплоти виділить ця кількість дров?про які 25 КВТ x год ми можем говорити?якщо нам потрібно 25 КВТ,так ми і маєм спалити (по Вашиx розраxункаx 8,9 кг дров).
     
  3. AndriuIngenier

    AndriuIngenier Підмайстер

    Повідомлення:
    93
    Симпатії:
    12
    По дровах я писав вище . читайте уважно. 8,9 + кофіцієнти виходить 4 кг. Адже котел не працює весь час. він переходить в режим очікування
     
  4. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    так получається Ваш будинок споживає 9-10 квт.год?
    --- добавлено: 19 сен 2014 в 10:30 ---
    я ж писав вище,що якщо у вас будинок має тепловтрати 38 ват.м.кв то все правильно.але більшість будинків мають 100 і більше ват.м.кв.
     
    Останнє редагування модератором: 27 вер 2014
    andrij64 подобається це.
  5. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Напевне потрібно зробити таблицю, в якій буде вказано час горіння (опалювання) від певної кількості дров при певній зовнішній температурі і певних питомих тепловтратах. Ну і ще вказати вже полічені години опалювання для певних площ..
    --- добавлено: 19 сен 2014 в 12:49 ---
    якщо враховувати ккд котла, тоді потрібно 8,9/0,86 =10,3 кг
     