Природня циркуляція. Твердопаливний котел

Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем AndriuIngenier, 16 сер 2014.

  1. Живу без газа

    Живу без газа Прораб

    Повідомлення:
    688
    Симпатії:
    287
    Адреса:
    Николаев
    @Voyutichi, по радиторам понятно, спасибо за рекомендации. Вопрос в подающем стояке - какая из двух схем более правильная. И какая высота стояка должна быть для однотрубной системы. Диаметр трубы -50 м (1 1/2")
     
  2. Владимир В

    Владимир В Інженер

    Повідомлення:
    985
    Симпатії:
    1.727
    Адреса:
    Ирпень
    По сантех. "канонам" нужна, на "объектах" делаю, а у себя не получилось
    ... некуда ставить было ... :), но всё работает прекрасно ...
    На фотках схемка и этапы монтажа отопления в процессе ремонта помещения, с/у в данном случае ... :)
     

    Вкладення:

    • План.jpg
      План.jpg
      Розмір файлу:
      70 КБ
      Переглядів:
      38
    • ВРЕМЕ186.jpg
      ВРЕМЕ186.jpg
      Розмір файлу:
      110 КБ
      Переглядів:
      37
    • 22.jpg
      22.jpg
      Розмір файлу:
      103,2 КБ
      Переглядів:
      37
    • 2.jpg
      2.jpg
      Розмір файлу:
      182,9 КБ
      Переглядів:
      36
  3. Живу без газа

    Живу без газа Прораб

    Повідомлення:
    688
    Симпатії:
    287
    Адреса:
    Николаев
    радиаторы чугунные (советские) 1 секция на 1,5 м2. площадь 90 м2, ветка от подающего стояка делится на 2 равные части- длина каждой магистрали 15 - в одну сторону и 10-12 м обратка на каждой ветке, которые сходятся в одну точку в центре дома upload_2015-12-1_12-9-43.png
     
  4. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    А для чего она нужна?
     
  5. Живу без газа

    Живу без газа Прораб

    Повідомлення:
    688
    Симпатії:
    287
    Адреса:
    Николаев
    Спасибо! Не пойму почему радиаторы стоят поперек-так лучше что-ли, по ходу работает как конвектор? И не пойму где Ваш котел стоит?
    --- добавлено: 1 гру 2015 у 12:21 ---
    и все-таки вопрос по этой петле разгонной. Она по она идее необходима для создания давления, чем она выше, тем больше давление в ЕЦ. Или не нужна? - сразу от котла, который ниже уровня пола в систему под уклоном должно идти? У нас же радиаторы выше котла, и туда горячая вода по любому поднимется. Подскажите, специалисты!
     
    Останнє редагування модератором: 9 гру 2015
  6. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Чем бачок выше...
    Зачем два раза поднимать одно и то же давление?
     
  7. Живу без газа

    Живу без газа Прораб

    Повідомлення:
    688
    Симпатії:
    287
    Адреса:
    Николаев
    Не сообразил. Т.е. бачек поднимаем к потолку, а подача может быть ниже радиаторов? И давление главного стояка будет соответствовать высоте установленного расшир. бака?
     
  8. Jonic

    Jonic Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.956
    Симпатії:
    3.713
    А зачем эти петли и как их балансировать? И почему не протянуть одной ?
     
  9. Живу без газа

    Живу без газа Прораб

    Повідомлення:
    688
    Симпатії:
    287
    Адреса:
    Николаев
    Нашел схему - вот так должно быть? upload_2015-12-1_13-32-7.png
    --- добавлено: 1 гру 2015 у 13:35 ---
    Может я схему неправильно нарисовал. Вот следующая схема вроде как правильная. Подскажите.
     
    Останнє редагування модератором: 9 гру 2015
  10. victor4

    victor4 Майстер

    Повідомлення:
    74
    Симпатії:
    47
    Адреса:
    Сумская обл.
    Уменя подобная схема.. два этажа... поэтому скажу из практики - высоты напорной трубы нет вообще, от котла(на первом этаже) подьем, труба идёт вдоль пола второго этажа и только перед батареями подымается к ним. Труба 1,5". Ец отличная. Но по вашей схеме скажу точно, что батареи внизу(первый этаж) так делать нельзя. Вернее нельзя при ЕЦ-они будут существенно холодней верхних. Разница до 20 град. При включении насоса, естественно без проблем. У меня так внизу с одной батареей, буду опускать к ней сверху трубу .
     
    Останнє редагування: 1 гру 2015

Поділитися цією сторінкою