    Энки,

    Я незнаю...в ванной я сделал чистовую стяжку где то 7 -7,5см над трубой, шаг был - 20см

    на кране 2,5, 50 -60град - на котле

    прогреваеется где то за 2,5 часа


    а коредор и кухня стяжка 4 см. крок 20см - прогревается за минут 40 -50.


    и что с етого выпливает....?
     
    Останнє редагування: 1 сер 2014
  2. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    То, что теплоёмкость плиты тёплого пола напрямую зависит от массы бетона.
    Речь не о том, как быстро прогревается, а о том как расширяется.
     
  3. Uh0

    Uh0 Бригадир

    Повідомлення:
    579
    Симпатії:
    196
    Адреса:
    Lemberg
    ви маєте твердопаливний котел який буде давати на подачі коло 90 град. і тут вам з зворотки повернеться теплоносій 30 градусів. як думаєте, коли будете міняти котел, вас вже прокленуть чи все буде тільки в процесі? так само в теплу підлогу подасте 90 без змішування і біду матимете.
    тут потрібно підміс на контур ТП і підміс на котлі робити, щоб захистити від перепаду теплообмінник+щоб котел не плакав. а так, скупий платить двічі.
     