Формула для розрахунку витрати(Q) і подачі(H) насосу на опалення - підкажіть

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем AndriuIngenier, 10 лип 2014.

  1. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    А "Н" - это что?
     
  2. AndriuIngenier

    AndriuIngenier Підмайстер

    Повідомлення:
    93
    Симпатії:
    12
    Н ето напор
     
  3. worl_d

    worl_d Підмайстер

    Повідомлення:
    97
    Симпатії:
    18
    Адреса:
    Дрогобич
    якщо система запроектована правильно, то звичайно можна.
    Але спершу треба порахувати щоб R було 100-150 Па
     
  4. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Ну мало-ли, может и потери напора, спросил не всякий случай.
    Выходит, метр водяного столба = Па на метр в квадрате. Вроде, похоже.
    Только по R вопросы. При каком расходе такие потери на метре?
     
  5. worl_d

    worl_d Підмайстер

    Повідомлення:
    97
    Симпатії:
    18
    Адреса:
    Дрогобич
    Спочатку рахують розхiд, а потiм пiдбирають дiаметри труб, щоб R було в цих рамках i так по кожному циркуляцiйному кiльцю. По самому нагруженому i вибирають напор насоса
     
  6. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    На самом деле, это лучше решать в виде уравнения. То-есть, можно диаметры менять и после выбора насоса, типа..
     
  7. AndriuIngenier

    AndriuIngenier Підмайстер

    Повідомлення:
    93
    Симпатії:
    12
    говорять що ці цифри(100-150), є результатом довгорічних експериментів. І в більшості випадків опір в 1 метрі труби складає 150 і менше.
     
  8. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Ну да. Это формула и метод из брошюрки "В помощь продавцу". Вы же не продать, а подобрать насос хотите?
    Вам нужно влезть в эти 100-150 Па на метре?
     
    AndriuIngenier подобається це.
  9. AndriuIngenier

    AndriuIngenier Підмайстер

    Повідомлення:
    93
    Симпатії:
    12
    Так мене цікавить підбір насоса. Буду вдячний за інформацію
     
  10. worl_d

    worl_d Підмайстер

    Повідомлення:
    97
    Симпатії:
    18
    Адреса:
    Дрогобич
    Так напиши, або намалюй схемку з потужнiстю радiаторiв
     

Поділитися цією сторінкою