Разводка труб отопления - подскажите

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем suxov, 24 чер 2014.

  1. suxov

    suxov Підмайстер

    Повідомлення:
    60
    Симпатії:
    6
    А по поводу двух подач и одной обратки,что скажете?Может будет свободная минутка набросайте проектик по старой системе разводки.Если есть возможность кинуть по старой разводке с двумя подачами и одной обраткой.
     
  2. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Можете не переживати, по старій схемі також працюватиме. Тільки потрібно буде поставити один додатковий вентиль на ділянку з меншим гідравлічним опором (на гарячу лінію) для балансування гілок при роботі від насосу.
    Котра з ваших гілок має менший опір - потрібно порахувати (діаметри, протяжність, повороти, секції).
    Важкувато буде санвузол забезпечити відбором тепла. Для такої модернізації скоріше всього буде потрібно більше коштів, ніж на нову двотрубну гілку.
     
    suxov подобається це.
  3. suxov

    suxov Підмайстер

    Повідомлення:
    60
    Симпатії:
    6
    Тогда для полного счастья еще пара вопросов.На старой схеме показано выход подачи и обратки в следующую батарею.Так и делать или одну трубу вести?И вести можно ППР 25?
     
  4. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    між кімнатами на 12 ф 14 м2?
    можете залишити, але краще для балансування системи мати не транзитне підключення радіаторів через себе, а окремо.
    --- добавлено: 26 июн 2014 в 17:39 ---
    можна.
     
    Останнє редагування модератором: 4 лип 2014
  5. suxov

    suxov Підмайстер

    Повідомлення:
    60
    Симпатії:
    6
    Нет,между комнатами 12 и 8.6м2.
     

    Вкладення:

    Останнє редагування модератором: 4 лип 2014
  6. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    може і там бути. Але якщо хочете ставити на радіатори термостати - то краще розділіть..
     
    suxov подобається це.
  7. suxov

    suxov Підмайстер

    Повідомлення:
    60
    Симпатії:
    6
    Вот план разводки,две подачи одна обратка.В ванной только полотенцесушка.Все ППР труба 25.Прошу оценить.Спасибо всем за помощь
     

    Вкладення:

    • план.png
      план.png
      Розмір файлу:
      64,2 КБ
      Переглядів:
      45
  8. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    та ніякого "криміналу" нема, якщо система працювала на гравітації, то і з насосом працюватиме. На радіатори поставте хоча б запірні крани (не кульові!) на зворотку, ни ми зможете збалансувати систему.
     
    suxov подобається це.
  9. suxov

    suxov Підмайстер

    Повідомлення:
    60
    Симпатії:
    6
    Хочу уточнить.В моем варианте-2 подачи и одна обратка.Всю разводку делать если ППР труба то 25ка или можно и 20ку
     

Поділитися цією сторінкою