Розрахунок потужності опалювальних приладів в утепленій квартирі

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Super-Mario, 10 тра 2014.

  1. Super-Mario

    Super-Mario Стажер

    Повідомлення:
    22
    Симпатії:
    4
    build3.jpg Прошу допомоги в розрахунку потужності опалювальних приладів у сучасній, утепленій квартирі. Вихідні данні: квартира в середині будинку, не кутова, будинок цегляний, зовнішнє утеплення - 15см пінопласт, внутрішні стіни між квартирами та між підїздом і квартирами 20см (8см гіпс+4см пінопласт+8см гіпс), під стяжкою 2см пінопласт, вікна із склопакетів,броньовані вхідні двері утеплені скловатою, між кімнатами дверей немає, стелі натяжні - 2,5м. Є два сталеві радіатори Purmo подаровані другом, радіатори дуже якісні і важкі, хотілось би їх використати але переживаю чи вистачить потужності , розіміри 600х600 - 1300Вт (90/70/20°C) і 600х700 - 1520Вт (90/70/20°C). Інтуіція підказує що 600х600 забагато для кухні, а 600х700 замало для кімнати, але враховуючи відсутність дверей можливо врівноважаться ? Також є думка в кімнаті пустити трубу до радіатора по під всю зовнішню стіну (5м) без ізоляції і залити штробу сумішю для теплої підлоги. Хто що думає ?
     
    Останнє редагування: 10 тра 2014
  2. Super-Mario

    Super-Mario Стажер

    Повідомлення:
    22
    Симпатії:
    4
    Ну і що б не створювати нову тему, підскажіть як викрутити з радіаторів американки ? IMAG0714.jpg IMAG0715.jpg
     
  3. Бригадир

    Бригадир Заслужений майстер

    Повідомлення:
    10.968
    Симпатії:
    7.147
    Адреса:
    Одесса
    Выступы внутри видишь?
     
  4. Super-Mario

    Super-Mario Стажер

    Повідомлення:
    22
    Симпатії:
    4
    Бачу, але який ключ туди сувати ?
     
  5. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Щось плоске засунь, щоб надійно вперлося до виступів, і відкручуй. Можна ключ зробити (купити), але простіше знайти якусь підходящу пластинку і через неї відкрутити.
    Щодо тепловтрат. Вирахуйте площі всіх вікон (2,5 Вт/м/С) і площі стін (тут треба через теплопровідність всіх шарів рахувати).
     
  6. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Теплопритоки учесть тоже. В небольших квартирах холодильники, телевизоры, компьютеры... много значат. Шахта лифта за стеной, если есть, обычно холодная. И воздух, воздух. 100-150 кубов в час должны заходить-выходить, его нагревать нужно.
     
    Staratel подобається це.
  7. Super-Mario

    Super-Mario Стажер

    Повідомлення:
    22
    Симпатії:
    4
    Знайшов калькулятор, вийшло що на перепаді -30/+25 для кімнати потрібно 1,1квт, для кухні 1квт (відмітив стіну із шахтою як зовнішню)
     
    Энки подобається це.