Тепла підлога (Думка спеціаліста)

Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Yurii1986, 1 кві 2014.

  1. Yurii1986

    Yurii1986 Стажер

    Повідомлення:
    29
    Симпатії:
    4
    Схема яка відовідає оригіналу
     

    Вкладення:

    • Схема.png
      Схема.png
      Розмір файлу:
      24,1 КБ
      Переглядів:
      89
  2. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    ви, надіюсь, передбачили варіант, що ваші майстри повинні здати вам робочу (гріючу і регульовану) систему? Щоб не повтікали мотивуючи, що нема часу чекати проведення газу..

    Yurii1986 сказав(ла): ↑
    Схема яка відовідає оригіналу
    схема неробоча.
     
    Энки подобається це.
  3. тепловик

    тепловик Інженер

    Повідомлення:
    1.506
    Симпатії:
    390
    Адреса:
    Черкассы
    Вопрос а стяжки уже залили.Если да то где протокол гидравлических испытаний и испытаний на тепловой эффект.Хотябы от руки-ну там закачали 3 бар простояло 2 часа давление не упало.Тепловой эффект включили пол в 10 утра обратки пошли в 10 часов 30 минут расход на контурах такой то.
     
  4. тепловик

    тепловик Інженер

    Повідомлення:
    1.506
    Симпатії:
    390
    Адреса:
    Черкассы
    Схема живая три раза пересмотрел
     
  5. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    а що ганятиме теплоносій по контурах, коли гребінка буде гаряча і не зможе достатньо остигнути для відкривання каналу триходового на гарячу гребінку?
    --- добавлено: 23 апр 2014 в 23:25 ---
    балка гаряча, а контури холодні.
    --- добавлено: 23 апр 2014 в 23:29 ---
    пс. сам в "ступорі", чи то все забув, чи щось не добачаю, чи просто елементарна недбалість монтажників..
     
    Останнє редагування модератором: 1 тра 2014
  6. тепловик

    тепловик Інженер

    Повідомлення:
    1.506
    Симпатії:
    390
    Адреса:
    Черкассы
    Нехватает термоголовки с каппиляром на обратке.Вот ит весь ступор
     
  7. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Тупая схема. Шо есть насос, шо нет его.

    Оригиналу из первого сообщения? Насос с клапаном местами перепутали.
     
    тепловик подобається це.
  8. тепловик

    тепловик Інженер

    Повідомлення:
    1.506
    Симпатії:
    390
    Адреса:
    Черкассы
    Да когда железяки в руках быстрее думатьполучаетсаА тут смотриш в книгу(монитор) видиш фигу
     
  9. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    триходовий має бути внизу, на холодній балці. Насос - повинен качати виключно в гарячу балку.
    Дивився на фото - навіть не знаю, як монтажники це виправлять, в шафці нема місця для такої перестановки.
     
  10. Yurii1986

    Yurii1986 Стажер

    Повідомлення:
    29
    Симпатії:
    4
    Схема відповідає фотографії!
    Щодо працездатності такої схеми. На трьохходовому встановлюємо термоголовку на якій виставляємо температура 50 градусів тобто на виході будемо мати приблизно 30 що для ТП є нормальним., при 50 трьохходовий спрацює і пожене воду у зворотку, на насосі є датчик який також виставити таким чином щоб вимикався тоді коли спрацьовуватиме трьохходовий... Ну я принаймні це так зрозумів
    --- добавлено: 24 апр 2014 в 09:16 ---
    Сатяжок не залишатиме доки не переконаюся що усе працює належним чином... Та й ще якраз внутрішньопідложний конвектор підвезли... От і шукаю думки тих хто щось дійсно знає а не як у моєму випадку майстри.
    --- добавлено: 24 апр 2014 в 09:19 ---
    Voyutichi, а як щодо консультацій безпосередньо на рбєкті не за просто так звісно....?
     