    1. Должен быть зазор для создания "водяного клина" - слоя воды между валом ротора и керамической втулкой.
    2. Зазор для компенсации температурного расширения материалов. При малом зазоре при нагреве насос может заклинить.
     
    AKit, Энки та Viorel_5 подобається це.
  2. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Где люфт? За что Вы его щупали? Вы снимали статор, чтоб пощупать?
    aquario_ac256_180_10093521.jpg
     
  3. Viorel_5

    Viorel_5 Підмайстер

    Повідомлення:
    59
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    Київ.
    Если посмотреть в одно из отверстий, то видно, как светлая "крыльчатка" ходит влево\вправо при наклонах соответственоо влево\вправо. Но так происходит (убедился в этом позже) во всех ц.насосах, поэтому задался вопросом "для чего". Но уже ответили выше. А так, поначалу, растроился - думал, что брак подсунули.
     
    Останнє редагування: 11 лют 2014
    Энки подобається це.
  4. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Даб, Вило ковырял, такого люфта, чтоб невзначай заметить, не наблюдал. Новый сухой вращается от руки тихо, гладко, ровно. Будет возможность, специально замеряю.
     
  5. Viorel_5

    Viorel_5 Підмайстер

    Повідомлення:
    59
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    Київ.
    Этот вращается тоже тихо и гладко. Если посмотреть на закачанный рисунок, то крылчатка ходит вверх\вниз при встряхивании. Может это в выключенном (обесточенном) состоянии?
     

    Вкладення:

    Останнє редагування: 11 лют 2014
  6. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Та. То такое.
    Я было подумал про люфт влево-вправо.
     
  7. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    У насосі стоять підшипники"скольжения",вони і повинні бути з зазором,в той зазор проникає вода яка виконує роль змазки. До того ж насос може нагріватися до 100С ,відповідно метал розширюється і подовжується ,якщо не буде зазорів ,ротор заклинить.А от наскільки ті зазори правильно підібрані ,залежить від виробника.
     