    Это, по сути, пробка. Корродирует она или нет насосу все равно :kluch:
    Крыльчатка, у современных насосов, зачастую из какого-то "супер-пупер-мега" пластика, работает нормально.
    Поосторожнее с алюминиевыми радиаторами, на двух объектах за два сезона легли насосы Vaillant - полностью разбиты подшипники(грязевики, отстойники есть), все время "лезет" какая-то черно-серая масса. Сейчас поставили более "модные" фильтры-сепараторы ждем конца сезона.

    Все зависит от гидравлического сопротивления Вашей системы и регулировочно-балансировочной арматуры(при наличии). Если у Вас классическая двух трубная схема, то напор насоса особой роли не играет, так как столб воды в подающем и обратном трубопроводе фактически компенсируют друг-друга.
    На мой взгляд универсальным, для двух или трех трубных систем, является насос с напором 6 м в. ст., расходные характеристику уже зависят от мощности установленного оборудования.
     
    Viorel_5 подобається це.
  2. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Ставте на зворотку вже на виході з квартири.
     
  3. Viorel_5

    Viorel_5 Підмайстер

    Повідомлення:
    59
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    Київ.
    Спасибо всем за дельные советы. Планирую купить вот такой.
    http://ru.ferrocompany.com/product-2901-0202W.html

    По поводу
    серая - это точно корродирует алюминий. Вероятнее всего, была когда-то залита в СО (или залита сейчас) какая-то незамерзающая жидкость (или присадка).
     

    Вкладення:

    • 0202W.jpg
      0202W.jpg
      Розмір файлу:
      42,3 КБ
      Переглядів:
      33
  4. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Я тоже так думал, пока не представилась возможность познакомиться с большой системой на пол-мегаватта, где километры стали, больше двух десятков цирк насосов, и нет фильтрации в принципе, даже банальных "У" фильтров нет. Насосы гоняют не просто грязную воду, а чёрную жижу, после которой руки два дня не отмываются,- ходишь с контрастным папиллярным узором. Гоняют насосы без проблем годами, пять лет, как минимум. А вот два из них регулярно "ложатся", и только два узла, с этими насосами, собраны с нарушением проекта: насосы не те, подключены не так.
    Поэтому, у меня есть основания утверждать, что подбор насоса по принципу:
    и
    Имеет гораздо больше шансов "убить" насос, нежели грязный теплоноситель.
    К тому же, я, лично, чистую воду в СО видел только при заливке. Даже после нескольких дней работы она уже имеет цвет. А в конце сезона вся чёрная, хоть и разной степени черноты.
     
  5. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    кажете, у нас є вибір насосів? Що там неправильно було у цих насосів, що постійно ломались, вертикально виставлена вісь ротора?
    --- добавлено: 7 фев 2014 в 21:52 ---
    щодо чистоти, то ви праві - вода зразу стає з якимись домішками, але щодо прозорості - тут я би сперечався, в мене чавунні радіатори, теплоносій прозорий. Знімав радіатор - з дна злив чорний осад (напевне окис заліза). А так, якщо зливати навіть з відмулювача - теплоносій прозорий і кольору не має.
     
    Останнє редагування модератором: 15 лют 2014
  6. elden

    elden Інженер

    Повідомлення:
    762
    Симпатії:
    661
    С момента первого пуска система заливалась умягченной водой (после солевого умягчителя). Батареи все одного производителя, но разных партий.
    Энки,
    Котельная простенькая, труб чуть меньше километра, насосов тоже не десятки.
    Фото на момент запуска, еще без автоматики и с временной электрикой (автор котельной не я, мною сделана только система управления и некоторые узлы (на фото их нет) )
    DSC00405.JPG DSC00406.JPG
    В соседнем помещении находится система водоподготовки, бак теплоаккумулятор 1000л и система циркуляции теплоносителя самодельного солнечного коллектора.
     
    Энки подобається це.
  7. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Выбор есть всегда.
    Если выбирать по максимальным значениям, типа "три куба, пять метров", то много одинаковых, а если смотреть на кривые, то, там где у одного рабочая точка на первой скорости, у второго на третьей, а ещё у одного, вообще вне рабочей зоны, хоть и все они - 3 на 5.
    Зачем тогда моделей насосов столько делают, примерно одинаковых, даже у одного производителя?

    Насосы в другом корпусе - вместо фланцев гайки, отсюда, (или от того что) диаметры труб не те, соответственно клапаны другого номинала. И рамки, как бы, вверх ногами, и в зеркальном - не с той стороны диффбайпас, и не там регулировочный. Вроде ничего страшного, и должно работать, и работает - греет, но насосы регулярно дохнут - то ротор, то статор, то всё вместе.

    Это хорошо. Подозреваю, скорость потока низкая. А если, при этом, ещё и не завоздушиваются, время от времени местами, то вообще - отлично.
     
  8. elden

    elden Інженер

    Повідомлення:
    762
    Симпатії:
    661
    Дома стоят стальные панельные радиаторы Termopan(кажется :-[), в системе около 30 литров воды, год запуска 2005, система перед запуском была промыта горячей водой в течении 15 минут, за время эксплуатации теплоноситель (вода) менялся 1 раз (слив системы для замены кранов на батареях и экспанзомата), 3 дня назад проверял фильтр в котле частично сливал воду из него - слегка мутная, с сильным запахом сероводорода.
     
  9. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Это вот так, судя по колпачкам, работает?
    елден.JPG
    "Легли" те насосы, что жирными стрелочками?
     
  10. elden

    elden Інженер

    Повідомлення:
    762
    Симпатії:
    661
    Да. Работает так. Легли котловые насосы. Остальные живут и здравствуют. Система низкотемпературная, температура на коллекторе 50-55 град.
    Самый правый насос - циркуляционный насос ТА. Он, по потоку, самый первый по обратке и самый первый по подаче. По распределению температур - все работает нормально.
    P.S.
    В стадии сборки/наладки:
    блок коммутации насосов
    21042012027.jpg
    основной "мозг" системы
    21042012022.jpg
     
    Останнє редагування: 8 лют 2014