Затухает котёл КС-ТГ-16 с автоматикой САБК-3 - помогите

Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Марина32, 3 гру 2013.

  1. Марина32

    Марина32 Новачок

    Повідомлення:
    2
    Симпатії:
    0
    Котёл КС-ТГ-16, автоматика САБК-3. Проблема с котлом началась пару недель назад. Сначала автоматика отсекать газ начала при переключении с горелок на фитиль. А вчера КОШМАР. Начался сильный ветер и котёл невозможно было разжечь. Загорается фитиль, загораются горелки и пламя в котле начинает типа "танцевать" и автоматика отсекает газ. Вообщем ночью мёрзли с обогревателем. Дом два этажа и чердак. Дымоход строился вместе с домом в 91 году из кирпича. Чистили перед отопительным сезоном. Вот только он где-то на 0,5 м ниже конька при расположении 3 м от конька.
     
  2. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Не прогрівається нормально термопара яка виробляє струм для електроклапана(електромагніт) , який відкриває потік газу на основний пальник.
    Зменшіть притік повітря з приміщення в котел.При великому вітрі прикривайте шибер під пальником.
    Необхідно почистити отвори в запальнику , особливо ті, які знаходяться під термопарою.
    Піджати місце зєднання термопари з корпусом автоматики(з електромагнітним клапаном).
     
  3. Марина32

    Марина32 Новачок

    Повідомлення:
    2
    Симпатії:
    0
    • Дякую. Спробую. Може допоможе. Бо вже збиралася пыднымати димохыд, хоча зы старою автоматикою таких проблем не було.
     

Поділитися цією сторінкою