Однотрубна система опалення в квартирі

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Super-Mario, 17 жов 2013.

?

Чи буде ця система ефективно працювати ?

  1. Так

    6 голосів
    54,5%
  2. Ні

    5 голосів
    45,5%
  1. Chechako

    Chechako Підмайстер

    Повідомлення:
    61
    Симпатії:
    9
    23 секции алюминия, высотой почти 1 метр, смотрятся великолепно!
    И очень дорого...
     
  2. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Не чему, а чем.
    Как трубы ТП уложены?
    Для ТП дельта 5град - максимум. Для радиаторов дельта 20 - норма в морозы, расчётная 30. В идеале, для низкотемп. с КК, радиаторы 50(60) - 30, полы 35(40)-30. Часто, под покрытие ТП, расчётная температура подачи в районе 32-34 гр.Ц.
    И не нужна стрелка. Там нет коллизий. Котёл крутит радиаторы по кольцу, а на полы, стены.. смеситель сколько взял из кольца - столько отдал в кольцо, а на все изменения, в кольце, реагирует горелка расходом топливной смеси.
    Стрелка нужна там, где уравнение содержит более одного набора "темпВн-темпНар-расход топлива".
     
  3. Chechako

    Chechako Підмайстер

    Повідомлення:
    61
    Симпатії:
    9
    В старых котлах, таки да.
    В новых еще расходом, насосик там немного другой. (типа Yonos Para PWM).
     
  4. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Вы считаете частотное регулирование оборотами двигателя новым методом?
    Этот метод становится более доступным, со временем.
    Но применение того, или иного метода, диктуется целесообразностью, в первую очередь, а степенью доступности, в одну из следующих.
    Такое управление - прикольная фишка, но, в большинстве случаев, в ней нет необходимости.
    Пока какой-нибудь балансировочный клапан будет стоить меньше разницы цены, насосных блоков пускателей обычного ступенчатого, и частотного, до тех пор, такие насосы будут оставаться модным дорогим гаджетом-игрушкой.
    В бытовых условиях, насос за 70 долл, с клапаном за 30 долл, без влияния на результат, успешно заменит насос за 500-700 евро.
    Может, если какой-нибудь лабораторный стенд собирать, где может понадобиться такое регулирование.., но и туда такие насосы не совсем подойдут, - чересщур бытовые...
    Вот в соларных системах, могут быть оправданы, пусть и с натягом.
     
  5. Chechako

    Chechako Підмайстер

    Повідомлення:
    61
    Симпатії:
    9
    Так что выдрать насос из котла?
    Железяка на гарантии все таки.
    Я думаю это не предел совершенства для бытовых котлов.
    Пока производители (и разработчики) шевелятся слабо.
    Когда их подопрут альтернативщики, тогда да.
    Ну как с Теслой (машинка такая, модная, заправка 0$ на 350 км).
     

Поділитися цією сторінкою