Добрый вечер! Помогите пожалуйста: Котел КЧМ 5-секционный, автоматика АПОК-20. Проблема в том,что однажды при предыдущем хозяине производился ремонт и была "испорчена" система подачи газа, конкретнее: 2 минуты 10 секунд газ выходит "в холостую" (медленно открывается клапан,чего не достаточно для включения горелок) и только после этого времени клапан полностью открывается и котел начинает отапливать! Что нужно менять? 1) терморегулятор? 2) клапан отсекатель? 3) Всю автоматику
у меня была похожая проблема, почистил ( много мусора с газом нанесло), и немножко подогнул пружину. Начал счелкать нормально без переходных полуоткрытых состояний. Клац - открылся, нагрелся- клац закрылся.
якби терморегулятор не працював котел не запалювався взагалі. Там стоїть клапан з кулькою у нього має бути два стани, закрито або відкрито. Ці два стани обумовлені пружиною і коромислом. Терморегулятор тільки змінює свою довжину штока. А коромисло з пружиною робить все інше. І взагалі потрібно викликати сеціаліста, самому в газовій котлі колупати не варто.
в моєму кчм прогнила латунна гільза, вода попала на сталевий стержень і все заржавіло. Клапан справний.
Не мучаться самому и не мучать котел , а купить данко или росс или аналогичный установить и будите процентов на 25-30 жечь газа . Удачи .