ГВС в мини гостинице - проблемы

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем пас1977, 21 вер 2013.

  1. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    це не критично, групи запаралелені,
    --- добавлено: 22 сен 2013 в 20:10 ---
    тоді перша схема.

    [​IMG]
     
  2. пас1977

    пас1977 Стажер

    Повідомлення:
    10
    Симпатії:
    1
    Да даже визуально по индикаторам видно что нижние группы "халявят"
     
  3. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    так збалансуйте систему. У вас напевне 5 бойлерів об'єднані товстішою трубою.
    Термостатичні вентилі, як я показав, знімуть проблему балансування.
    А взагалі, у вас захист від подачі перегрітої води на крани споживача передбачено?
     
  4. пас1977

    пас1977 Стажер

    Повідомлення:
    10
    Симпатії:
    1
    вроде бы везде 32 но не уверен на 100% так как перепаковывали водогрейки из параллельных в последовательное.

    Нет лежак-шаровый-разводка в номер 1/2-краны хансгрое серия фокус (душ и умывальник) Все
     
  5. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    тоді вам потрібно подбати про загальний обмежувач температури на лежаки, бойлери тоді можна нагрівати до 100С, інакше - не більше 50С.

    Вирішуйте..
     
  6. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    А як такий варіант.Насос прокачуватиме постійно через один болер,підтримуючи температуру води в системі. І відповідно енерговитрати не дуже зростуть.
     

    Вкладення:

  7. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    охололі бойлери потрібно відключати, в такому варіанті відключиться і циркуляція.
     
  8. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Як, вони зєднані послідовно і ця схема працює.До того ж в крайньому лівому болері гаряча вода буде довше всіх.
    І ще один момент. Постійно в систему поступає свіжа вода,яка несе з собою нові порції"солі" ,і як довго протримаються з коректною роботою термостатичні і тому подібні.
     
  9. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    це в групі послідовно, але групи - під'єнані паралельно. Якщо група з п'яти бойлерів перша розряджається - її потрібно відключити. Тоді рециркуляції на 5 поверсі вже не буде, але гаряча вода поступатиме з четвертого і третього поверхів.

    є адаптовані до мережевої води..

    ПС. в термостатичних прилипає прокладка до сідла, на штоках нічого не осідає. Отже якщо клапан постійно буде у роботі - ніяка вода йому не зашкодить.
     
  10. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    ОК!
     

Поділитися цією сторінкою