Опрессовка водяной рубашки котла

Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Мирослав, 21 вер 2013.

  1. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    то накачуєте в бачок 0,4 атм і достатньо, не потрібно перевантажувати котел зайвим тиском, тим більше, коли він вже став давнім..:)
     
    AKit подобається це.
  2. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Надлишковий тиск більше потрібен насосу для підпору води на вході в нього,особливо коли насос вмонтований в котел, а той висить на стіні вище радіаторів.У ващо випадку котел в підвалі,насос напевно там же,а радіатори вище,тобто за рахунок висоти системи вже маємо тиск на вході в насос.Для насоса ,наскільки памятаю, достатньо 0,05бар на вході.Так що нагнітати високий тиск в вашу систему не має сенсу.
     
  3. Мирослав

    Мирослав Заслужений майстер

    Повідомлення:
    4.206
    Симпатії:
    4.272
    Адреса:
    м. Ужгород
    Тобто стравити через кран Маєвського у верхій точці системи зайвий тиск при закритому крані попвнення системи і вискненому циркуляційному насосі і урівноважити його тиском повітря у бачку 0,4 бар? А зміна тиску при прогріві системи та з урахуванням об'єму (десь 300 літрів води у системі)?
     
  4. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    за відповідатиме об'єм вашого розширювального мембранного бачка.
     
  5. Мирослав

    Мирослав Заслужений майстер

    Повідомлення:
    4.206
    Симпатії:
    4.272
    Адреса:
    м. Ужгород
    AKit, насос у зворотній трубі, десь сантиметрів 30 вище нижньої точки.

    Що 2 бари то надлишковий тиск я зрозумів, як почав розбиратися з системою. Тому і перекрив кран подачі з боку водопроводу (перекрив автоматичний добір води).
     
  6. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    правильніше спочатку накачати повітря в бачок до 0,4, а потім заповнити систему водою до 0,35 амт.
    --- добавлено: 22 сен 2013 в 19:23 ---
    тиск для нососу важливий тоді, коли є небезпека пароутворення в насосі при його роботі. Всі інші моменти - байдуже.
     
  7. Мирослав

    Мирослав Заслужений майстер

    Повідомлення:
    4.206
    Симпатії:
    4.272
    Адреса:
    м. Ужгород
    Стосовно насосу - наскільки розумію, важливий не тиск, а неможливість утворення у насосі повітряної чи парової пробки - аналогічно автомобільній системі охолодження. Що до пароутворення - думаю, це актуально при температурах біля 95-100 градусів на виході котла - там тиск підвищує температуру закипання. Так у мене є на твердопаливному котлі, яким опалюється майстерня. А в даному випадку маємо навіть не гарячу, а так, злегка теплу воду.
     
  8. Нинь ХАО

    Нинь ХАО Майстер

    Повідомлення:
    128
    Симпатії:
    42
    Адреса:
    Größte Stadt im mittelalterlichen Deutschland
    Найважливіше, що б не було кавітації на лопатях насоса, бо це їх руйнує. А для цего ї потрібен тиск... :-D
     
    AKit подобається це.
  9. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    хіба кавітація це не різновид пароутворення?
     
  10. Мирослав

    Мирослав Заслужений майстер

    Повідомлення:
    4.206
    Симпатії:
    4.272
    Адреса:
    м. Ужгород
    Освіжив свої знання фізики. Чесно кажучи, не помітив взаємозв'язку з статичним тиском у системі і виникненням гідродинамічної кавітації, тим паче з урахуванням реальних швидкостей обертання циркуляційних насосів. Скоріше вже до кавітації призведе сильне забруднення фільтра - якраз перед насосом стоїть.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Кавитация
     

Поділитися цією сторінкою