Нужна ли дренажная система при строительстве дома с подвалом на фундаменте с плитой

Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем SMP, 30 сер 2013.

  1. SMP

    SMP Підмайстер

    Повідомлення:
    61
    Симпатії:
    14
    Адреса:
    Украина Белая Церковь
    Это все понятно. У нас одна проблема, не было геологии. Проект сделан с учетом известных особенностей грунтов на данной местности. Теперь сомнения, заставляют начинать с начала, с геологии, хотя нутром чувствую ничего не изменится. Поэтому и возник вопрос, есть ли особенные условия, которые обязывают обустройство фундамента дренажной системой. Или все зависит от "просто хочу".
     
  2. Jonic

    Jonic Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.956
    Симпатії:
    3.713
    А какие есть сомнения в правильности проекта и на чем они основаны? Хотите собирать верховодку с участка и сбрасывать ее кудато? Да пожалуйста. Головняк вашим заказчикам обеспечен, пока не надоест.
    --- добавлено: 31 авг 2013 в 17:52 ---
    Я думаю в проекте все решено за счет вертикальной планировки, и максимум лотков.
     
  3. SMP

    SMP Підмайстер

    Повідомлення:
    61
    Симпатії:
    14
    Адреса:
    Украина Белая Церковь
    Сомнения есть. Проект делал подрядчик - прораб, занимающийся и.т.д.
    Сейчас ситуация такая, после заливки, так называемой, подготовительной плиты остановились. Дальше планировалась укладка еврорубироида с выходом наружу, монолитный пояс 800*300мм, блоки.
    Из-за возникших сомнений, возвращаемся к геологии и проектированию фундамента.
     
  4. Jonic

    Jonic Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.956
    Симпатії:
    3.713
    Найдите хорошую проектную организацию.
     
  5. SMP

    SMP Підмайстер

    Повідомлення:
    61
    Симпатії:
    14
    Адреса:
    Украина Белая Церковь
    Так и делаем.
    Jonic, спасибо за участие.
    Дальше будет...
     
  6. ГринПартс

    ГринПартс Новачок

    Повідомлення:
    13
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    г.Киев,ул.Бориспольская 9
    Если изолировать проникающей гидроизоляцией,то тема " дренажная система" сама собой отпадает!Воды и влаги не будет вообще!!!Сечас на Осокорках делаем объект- рядом озеро ну и само собой грунтовые воды!Изолируем Акватроном 6,тоже стоит дренаж-но вода постоянно есть,поэтому только проникающая гидроизоляция!Рубероид не выход,где гарантии что в грунте не попадётся камешек и при трамбовке не повредит,к тому же рубироид со временем превращается в труху!!!
     
  7. Дарья компания Mizol

    Дарья компания Mizol Стажер

    Повідомлення:
    24
    Симпатії:
    10
    Адреса:
    http://mizol.ua/
    Из СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений"

    11.1.16 Дренирование грунтового массива следует предусматривать в следующих случаях:
    - естественный уровень подземных вод расположен на отметках выше пола подземного сооружения;
    - пол подземного сооружения расположен выше расчетного уровня подземных вод, но не более 0,3 м;
    - по техническим условиям в помещениях подземной части не должно быть сырости;
    - при опасности всплытия сооружения, когда взвешивающая сила превышает массу сооружения.

    11.2.6

    В зданиях с подвалами изоляцию от капиллярной сырости устраивают из двух горизонтальных слоев: в уровне пола подвала и над уровнем тротуара, а также с защитой наружной вертикальной поверхности стены гидроизоляцией.


    То есть, если расчетный УГВ более чем на 0,3 м ниже пола подвала - тогда Вам достаточно устроить горизонтальную гидроизоляцию пола подвала для защиты от капиллярного подъема воды.
     
  8. SMP

    SMP Підмайстер

    Повідомлення:
    61
    Симпатії:
    14
    Адреса:
    Украина Белая Церковь
    Больше похоже на продвижение товара.
    УГВ сейчас ниже 0.3 м. Но весной по расчетам, предполагается, будет выше до +0.5м. Так, что лучше,
    глиняный затвор с макс. гидроизоляцией или дренаж и макс. гидроизоляция без глины.
     
  9. ГринПартс

    ГринПартс Новачок

    Повідомлення:
    13
    Симпатії:
    0
    Адреса:
    г.Киев,ул.Бориспольская 9
    Продвижение?Да.Наша компания-официальный представитель Акватрона в Украине,я этого не скрываю!
    Отвечая на Ваш вопрос повторюсь,что цена-качество нашего товара соответсвенно подходящая под вашу задачу!Каждая партия товара сертифицирована отдельно,соответсвенно веротность подделки равна 0!Конечно же решать Вам...
     
  10. Vintt

    Vintt Інженер

    Повідомлення:
    868
    Симпатії:
    1.489
    Акватрон, Пенетрон, Пенетрат, и т. д. категорически в этом случае нельзя применять!!!!
    Проникающая гидроизоляция делает бетон ( и только бетон) водонепроницаемым. Ни холодные швы, ни стыки, ни примыкания не защещены ни как!!!
    Вы бы хоть собственное описание материалов. и технологическую карту материала внимательно прочитали! НЕ МЕШАЛО БЫ РАЗОБРАТЬСЯ В ПРИНЦИПЕ ДЕЙСТВИЯ!!!
     

Поділитися цією сторінкою