    Шановні знатоки. таке питання - будинок площею 76 кв.м., 6 приміщень які ма.ть опалюватись, буде 7 батарей (стальні радіатори) підключені в однотрубну систему - як спрямувати рух теплоносія?
    В кімнаті де буде котел, щоб була перша чи остання батарея?
    Зобразив схему, на якій позначив напрямок (А) - проти годинникової стрілки батарея в кімнаті де котел гріється першою, потім в прибудову, з якої вихід прямо на вулицю, ванна і так далі, остання - спальня де хотілось аби було тепло.
    Чи зробити напрямок (Б) за годинниковою стрілкою, тоді першою буде батарея в спальні, а останньою в кімнаті де котел (котел з турбовихлопом)

    бат.jpg
     
  2. Chatter

    Chatter Бригадир

    Повідомлення:
    373
    Симпатії:
    179
    Адреса:
    Днепропетровск
    шел 2013 год...
     
    Snussik подобається це.
  3. Дед Хоттабыч

    Дед Хоттабыч Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.445
    Симпатії:
    4.857
    Vitalych,все зависит от того через какую комнату будите ходить чаще зимой-7.5 или 7.9 hello
     
  4. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Vitalych, Хай в спальні буде перша батарея.

    Ви взялися реалізовувати досить дорогу систему опалення. Ви впевнені в доцільності такої схеми розводки?
     
  5. Vitalych

    Vitalych Стажер

    Повідомлення:
    23
    Симпатії:
    1
    я, навпаки, думав, що це дешева схема. А в чому дороговизна? Труба одна, дирок в стінах менше dntknw
    --- добавлено: 19 авг 2013 в 10:19 ---
    ходити через 7,5, а в 7,9 спати. хотілось би спати в теплі ;)
     
  6. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
  7. Vitalych

    Vitalych Стажер

    Повідомлення:
    23
    Симпатії:
    1
    я , звичайно, не спеціаліст, але різниці між 2 і однотрубною системою не бачу. Різниця лише в тому, що йде друга труба на обратку, але якщо можна замкнути коло однією трубою то навіщо обратка?
    На кожну батарею кран на вхід і на вихід (малюнок), можна регулювати кількість теплоносія який входить в батарею dntknw
     

    Вкладення:

    • сист.JPG
      сист.JPG
      Розмір файлу:
      23,2 КБ
      Переглядів:
      61
  8. Vitalych

    Vitalych Стажер

    Повідомлення:
    23
    Симпатії:
    1
    а хто що скаже про таку схему
    [​IMG]

    [​IMG]
     
  9. elden

    elden Інженер

    Повідомлення:
    762
    Симпатії:
    661
    Схема отличная. Делал отопление магазина в 650 кв.м. при запуске ни одного крана на радиаторах крутить не пришлось, батарей под 300 секций.
     
    Vitalych подобається це.
  10. Chatter

    Chatter Бригадир

    Повідомлення:
    373
    Симпатії:
    179
    Адреса:
    Днепропетровск
    Вот это и печально. Подскажу аналогию - разницы между последовательным и параллельным подключением резисторов, к примеру, тоже не видно?
     