Купую котел Білеко на 20 кВт

Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем doroshenko1977, 6 сер 2013.

  1. doroshenko1977

    doroshenko1977 Майстер

    Повідомлення:
    100
    Симпатії:
    20
    Доброго дня.
    Встановили та обв"язали вчора котла та ТА .Зробили пробний запуск .Котел "плакав",поки не нагрів 1200 л холодної води до 50 градусів .Потім горіння пішло веселіше .Горить дуже непогано як на мене .Але є певні проблеми :
    -дрова перегоріли -вентилятор не виключається (його підігріває ТА)-алгоритм вимикання поки що незрозумілий .
    -як видалити дьоготь на стінках котла(чорний як покрашений)
    Фотозвіт надам пізніше .
     
    Andrii_M подобається це.
  2. ttkotel

    ttkotel Підмайстер

    Повідомлення:
    76
    Симпатії:
    26
    Дьоготь краще випалювати, держите котел на 90 грд 2-3 години, але паливо повинно бути сухім
     
    Staratel подобається це.
  3. doroshenko1977

    doroshenko1977 Майстер

    Повідомлення:
    100
    Симпатії:
    20
    Еще мучает вопрос по правильности расположения трехходового для стабилизации температуры в СО.
    Ваше мнение ?
     

    Вкладення:

    • ТТ+ТА.png
      ТТ+ТА.png
      Розмір файлу:
      40,2 КБ
      Переглядів:
      125
    • ТТ+ТА.png
      ТТ+ТА.png
      Розмір файлу:
      40,2 КБ
      Переглядів:
      106
  4. doroshenko1977

    doroshenko1977 Майстер

    Повідомлення:
    100
    Симпатії:
    20
    Система ТТ+ТА -природня циркуляція ,СО-через теплообмінник (змійовик в ТА 2м2)-закрита система .
     
  5. doroshenko1977

    doroshenko1977 Майстер

    Повідомлення:
    100
    Симпатії:
    20
    В моєму випадку так і відбувається .При природній циркуляції ТТ+ТА без вузла підмішування. Трьохходовий з термоголовкою я ставлю в закритій системі .Його задача -не дати на поліпропілен більше 70 градусів .
    І ще одне питання .При розрахункові теплознімача -змійовика ,який знаходиться в ТА, я брав до уваги слідуючі данні -2м2-20 кВт .Виготовлено його з стальної труби зовнішнім діаметром 38 мм і довжиною 18 м . Але різниця між температурою в ТА та подачою в СО(вихід з змійовика на будинок) близько 15 градусів .Я помилився ?
    Прошу підсказати .
     
  6. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Неа.
    В Вашем случае, пока слой горячей воды не опустится до самого низа ТА, в котёл будет идти заниженная обратка. В нормальном режиме котёл будет работать только при полностью заряженном ТА.
    А ещё один вопрос не совсем понятен, что конкретно Вас смущает?
     
  7. ttkotel

    ttkotel Підмайстер

    Повідомлення:
    76
    Симпатії:
    26
  8. doroshenko1977

    doroshenko1977 Майстер

    Повідомлення:
    100
    Симпатії:
    20
    Разница температур в ТА и на подаче в дом-15С
     
  9. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    А какое отношение эти две схемки имеют к гравитационной циркуляции?
    --- добавлено: 9 окт 2013 в 14:22 ---
    В ТА где?
    На разной высоте, в разное время разная температура.
    Вас такая температура подачи не устраивает? Если нет, сократите расход, (скорость потока в змеевике). Чем ниже скорость, тем меньше разница. При определённых скорости, площади, и проводности разница окажется ниже порога чувствительности приборов. Вы рассчитывали на одинаковую температуру?
     
  10. doroshenko1977

    doroshenko1977 Майстер

    Повідомлення:
    100
    Симпатії:
    20
    Вообще-то да.....
    --- добавлено: 9 окт 2013 в 15:22 ---
    Самотечная система-саморегулируемая .Пока вода холодная -циркуляции практически нет .
     

Поділитися цією сторінкою