Своїми руками Тепловой насос б/у из Европы - ремонт и монтаж

Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем orwe, 18 лип 2013.

  1. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Пытался бы :)
    Промывка раствором. Нагрев. Промывка.
    Припоя там достаточно, хоть и все эти "специальные" припои есть в магазине.

    Не расплавить, а нагреть, до температуры начала плавления припоя. Так как марка припоя не известна, то нагревать несколько раз, например, 500 гр - опрессовка, не помогло, 600 гр - опрессовка, 700, 750, 800, 850...

    Это планово сервисно всё моется.
     
    captain Grey подобається це.
  2. orwe

    orwe Інженер

    Повідомлення:
    669
    Симпатії:
    1.130
    Адреса:
    Киев.
    Промывал, грел, промывал.... течь увеличилась... ненамного.

    Узнать марку припоя для модели этого теплообменника- не проблема. Это если трещина в припое и вблизи наружной стенки, тогда можно греть и опрессовывать... А если прямо в пластине из нержавейки, где нет припоя? Или на припаянной в середине трубке где прогреть невозможно? С наружи припой уже расплавится, а в середине еще не прогреется. На виссмане мне порекомендовали залить какой то специальный герметик, но они сами сказали, что это так временно...

    По поводу планово - сервисно виссмана: - не хочу даже и говорить. Платить по 100 у.е. за приезд "специалиста" и промывку не хочется. Поставил теплообменник труба в трубе, он менее требователен к качеству воды и промыть можно обычным чистящим средством за 20-30 грн. А то, что нет такой красоты, как было изначально и теплообменник взгроможден над ТН - в этом нет ничего страшного. Место в топочной позволяет. Да и тепловой насос не мобильное устройство, за спиной его таскать не надо.:) Самое главное, что все работает:vo: .
     
    don ivan, satok, Vasil77 та 3 іншим подобається це.
  3. 4x4

    4x4 Новачок

    Повідомлення:
    3
    Симпатії:
    0
    Подскажите пару сайтов где можно на б.у ТН посмотреть.
    Спасибо.
     
  4. orwe

    orwe Інженер

    Повідомлення:
    669
    Симпатії:
    1.130
    Адреса:
    Киев.
    Ищите наhttp://www.ebay.de/sch/i.html;jsess...R40&_nkw=waermepumpe&_nkwusc=Warmepume&_rdc=1 .
    Я нашел здесь. В основном продают в Германии, Австрии, Швейцарии.
    Забивайте в поиск Warmepume. И просматривайте каждый день. Хорошие ТН долго не продаются.
    --- добавлено: 19 июл 2013 в 12:34 ---
    http://www.ebay.de/sch/i.html?LH_ItemCondition=4&_sacat=0&_nkw=wärmepumpe&rt=nc
    --- добавлено: 19 июл 2013 в 12:38 ---
    Вот воздушны ТН продается. http://www.ebay.de/itm/Warmepumpe-V...88?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cd381acb0
    --- добавлено: 19 июл 2013 в 12:43 ---
    Воздушный вмссман за 150 евро. http://www.ebay.de/itm/Viessmann-Lu...Systemkomponenten_Heizung&hash=item4174fa94b1
    --- добавлено: 19 июл 2013 в 12:45 ---
    Старый сименс. У них теплообменникки труба в трубе из меди. Компрессор поршневой на 22 фреоне (что очень удобно). 11, 7 кВт мощность . Вес 140 кг. Полный комплект для отопления часного дома. Только коллектор рассольноготипа, но можно переделать без проблем. Если захотите такой собрать сами, то получится намного дороже.http://www.ebay.de/itm/solewarmepumpe-/221253991135?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item3383c3fadf
     
    Мирослав, lslav12345, spine та 2 іншим подобається це.
  5. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Та я про помыть, а не про сто уе.

    Зачем там трубка? Там пластины.

    Если б пластину протёрло, то вряд ли протечка была бы микро. Это, скорей всего, дефект пайки вылез.
    А если попробовать посеребрить его гальванически. Трещины может бы и затянуло...
     
  6. orwe

    orwe Інженер

    Повідомлення:
    669
    Симпатії:
    1.130
    Адреса:
    Киев.
    Если б пластину протёрло, то вряд ли протечка была бы микро. Это, скорей всего, дефект пайки вылез.
    А если попробовать посеребрить его гальванически. Трещины может бы и затянуло...[/quote]


    Поместить в печь и прогреть до температуры плавления припоя?
     
  7. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ

    Поместить в печь и прогреть до температуры плавления припоя?[/quote]
    Пример гальванизации серебром и золотом: в ёмкость с водой добавляется катализатор для усиления электропроводности воды, опускается медная (для большей электропроводности) рама с прикреплённым к ней мешочком с серебром. Также опускается вторая рама с прикреплённой металлической деталью, которую надо посеребрить. Рама с серебром присоединяется к генератору постоянного тока, на клемму «+», а раму с деталью — на клемму «-», включается генератор. Ионы серебра под воздействием тока переходят в воду и оседают на металлической детали. Через некоторое время получается посеребрённая деталь.
     
  8. orwe

    orwe Інженер

    Повідомлення:
    669
    Симпатії:
    1.130
    Адреса:
    Киев.
    Слой будет очень тонкий. Может не заделать, или не держать потом давление.
     
  9. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Слой нужен в два раза тоньше ширины трещины. :)
    Если трещина микро, то туда можно и соплёй харнуть, дать засохнуть - держать давление будет, главное попасть в трещину :) (что Вам на Виссмане и предлагали)
    А гальваника достанет в любую дырку не уже диаметра иона серебра.
     
  10. orwe

    orwe Інженер

    Повідомлення:
    669
    Симпатії:
    1.130
    Адреса:
    Киев.
    "за все время работы с такими ТО , дефекта пайки не встречал еще, рвет пластины лед внутри теплообменника"
    Ответ официального диллера теплообменников SWAP.
    http://opeks.ua/teploobmen/payan-teploobmen.html
    --- добавлено: 19 июл 2013 в 14:23 ---
    Скорее всего теплообменник был заморожен.
    --- добавлено: 19 июл 2013 в 14:25 ---
    Такой теплообменник у них стоит 6120 грн.
    --- добавлено: 19 июл 2013 в 14:26 ---
    Мой ничуть не хуже, но за 500грн:vo:
    --- добавлено: 19 июл 2013 в 14:46 ---
    Площадь этого теплообменника 2,39 м.кв.
    Можно его использовать в системе гвс дома. Подать на вход воду из скважины а на выход включить электро бойлер. По фреоновому контуру подать воду при помощи маломощного циркуляционного насоса из самодельной гелиосистемы. Должно работать. Давление в двух контурах будет одинаковое.... благодаря трещине... Вода из скважины будет доподогреваться. Получится, что-то наподобие низкотемпературного проточного водонагревателя. На выходе имеем экономию электроэнергии.
     
    lslav12345 подобається це.

Поділитися цією сторінкою