130В замість 220В у розетці - в чому причина?

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем andrew_b507, 11 лип 2013.

  1. andrew_b507

    andrew_b507 Стажер

    Повідомлення:
    8
    Симпатії:
    9
    Адреса:
    Городоцький район, смт.Великий Любінь
    Саме так і було:) Всім дякую, проблема вирішена.
     
    Andrii_M подобається це.
  2. tacha79

    tacha79 Майстер

    Повідомлення:
    341
    Симпатії:
    68
    Адреса:
    Киев
    Чуток не понял, разъясните, а то у меня тоже люминь с медью скручен, а напруга 220?
     
  3. Ling

    Ling Підмайстер

    Повідомлення:
    57
    Симпатії:
    10
    Адреса:
    Днепропетровск
    При контакте алюминия с медью происходит окисление и со временем контакт становится хуже, что приводит к описанному результату. Поэтому не допускайте прямого контакта этих двух проводников - соедините их через клемник. У Вас просто еще не та стадия:), но соединение переделайте!
     
    Andrii_M подобається це.
  4. МастерСАН

    МастерСАН Інженер

    Повідомлення:
    790
    Симпатії:
    689
    Адреса:
    Украина, Киев
    Тоже такая розетка попалась.
    Вопрос -Почему 130 вольт? не меньше, не больше?
    И в моей розетке 130 вольт... возможно проблема не всегда в контакте?
     
    Останнє редагування: 2 кві 2014
  5. Мар'ян

    Мар'ян Підмайстер

    Повідомлення:
    80
    Симпатії:
    11
    Адреса:
    Україна, Стрий
    130 В це чисто випадкове значення, могло бути інше, залежить від ступеня і площі окислення через яку збільшується перехідний опір скрутки, відповідно падає напруга.
     
    Andrii_M подобається це.
  6. Ling

    Ling Підмайстер

    Повідомлення:
    57
    Симпатії:
    10
    Адреса:
    Днепропетровск
    Согласен. и еще от ряда факторов, типа нагрузки, схемы подключения группы потребителей и т.п. Но это уже не имеет значение, так как основная причина в окислительной пленке, о которой написано выше.
    А если задаться вопросом в принципе - то причины конечно могут быть и другие, но это уже совсем другая история и другие условия. Но в рамках одной линии на двух метрах провода другие варианты в голову не приходят, тем более, что землю исключили.
     
  7. Mediaservice

    Mediaservice Бригадир

    Повідомлення:
    909
    Симпатії:
    227
    Адреса:
    Днепр
    Не путайте землю и ноль
     
  8. Ling

    Ling Підмайстер

    Повідомлення:
    57
    Симпатії:
    10
    Адреса:
    Днепропетровск
    ну правильно! рекомендацию проверить спутаны ли проводники земли и нуля уже давали, значит эта причина уже исключена.:)
     
  9. Mediaservice

    Mediaservice Бригадир

    Повідомлення:
    909
    Симпатії:
    227
    Адреса:
    Днепр
    По ходу там и земли то нет.
     

Поділитися цією сторінкою