В яку сторону повинен качати теплоносій насос в гребінці?

Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем kuzhel, 6 лип 2013.

  1. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Схема приведена вище.І там є опис комплектуючих.
    1. На трубу подачі від котла ставиться термостат. вентиль.
    2.За ним- трійник
    3.Насос
    4.За насосом -гребінка подачі.
    5.Гребінка зворотки.
    6. На гребінку зворотки ставиться зворотній клапан.
    7.Після зворотнього клапану -трійник.Один вихід з трійника іде на котел, другий до трійника перед насосом.
    8. На вихід трійника що йде на котел - теж зворотній клапан.
    9. Балансувальний клапан. Ставиться(зєднує) між трійником (що перед насосом) і трійником що на гребінці зворотки.
     
  2. kuzhel

    kuzhel Стажер

    Повідомлення:
    15
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    Каменец-Подольский
    А така система буде добре працювати?
     

    Вкладення:

  3. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Зберіть по цій схемі AKit . [​IMG]
    Збірка вашої гребінки відрізняється від тієї, що на схемі.
     
  4. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Це те що у вас і було тільки з переставленим термо.клапаном.який в даній схемі не потрібен.
    Snap 2013-07-08 at 08.55.18.png
    Коли ви зєднаєте гребінки трубами(зелене),то при такій схемі насос качатиме по колу(червоне).Вода не йтиме в котел.Нижня гребінка не повинна бути з'єднана напряму з насосом(вертик.червона).
    Відєднайте нижню гребінку , опустіть її нижче , зробіть фото і виложіть тут.Я домалюю схему.
     
  5. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    А так?
    Snap 2013-07-07 at 16.04.58.png
     
  6. AKit

    AKit Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.012
    Симпатії:
    803
    Що таке підміс. Це коли термоклапан реагує на датчик температури який дає сигнал що температури води після насосу більша від заданої і її потрібно знизити, розбавивши водою з зворотки. Термоклапан починає прикривати потік води перед насосом, і насос ,щоб забезпечити обєм води який він прокачував ,починає забирати воду через балансувальний вентиль.Тобто іде підміс холоднішої води із зворотки ТП.
    Балансувальним вентилем ви відрегулювуєте необхідний обєм води з зворотки.Цього не можна зробити за допомогою зворотнього клапану.
    То того ж прибравши зворотній клапан ,що стоїть нижче(по схемі) балансув. вентиля,ви даєте можливість насосу тягти воду із зворотки що йде до котла,а це не є гуд.
     
  7. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Это когда контур остыл, на это реагирует датчик, клапан приоткрывается и часть расхода подтягивается из подачи от котла, такой-же объём холодного носителя направляется на нагрев по обратке в котёл ( вода - не сжимаемая :) ). После замены части теплоносителя, в контуре потребителя, на горячий, клапан закрывается до остывания, и по-новой.
    Но в реальности, клапан пропускает то больше, то меньше, редко полностью закрывается. 5-15 % процентов показывает большее время автоматика. Соответственно и через обратный клапан.
    Snap 2013-07-07 at 16.04.58.png
     
  8. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    поперечний клапан - балансувальний, тобто ми можемо ним регулювати прохідність байпасу.
    Зворотній клапан такої можливості не дає, він тут сам по собі, тобто його ніби і нема, нема з нього користі.

    пс. зворотні клапани взагалі зайві на цих схемах, соррі, не додивився.
     
  9. kuzhel

    kuzhel Стажер

    Повідомлення:
    15
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    Каменец-Подольский
    Тобто ось це повинно працювати
     

    Вкладення:

  10. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    ні, так не буде добре працювати.

    Покажіть мені на вашому фото балансувальний вентиль, який є на схемі Акіт.
     

Поділитися цією сторінкою