ТТ+ТА - схема підключення

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.

  1. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    всяке буває, може і підживлюючи систему зруйнувати її надлишковим тиском..
     
  2. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Так, наверно, для разгона котла, подразумевается не только открытие байпаса, а и закрытие обратки из ТА, там даже кран нарисован?
    Тот клапан Герца, что Вы предлагаете, как я понял из описания в каталоге, называется "распределительный". То есть перед ним стоит задача: Т выше уставки - закрыться, Т ниже уставки - открыться. Это ж не полноценный смеситель с задачей : поддерживать Т уставки. Какая-то, недорегулировка, по моему.Да ещё на термостатике, с её хилой точностью и гистерезисами... Хуже, хоть и дешевле.
    И необходимость этого узла в этой схеме под большим вопросом. Есть смысл эти 120 евро тратить? Скорей на ветер.
    Вот если б узнать ещё какой насос поставят, и какой на нём перепад будет, тогда можно было бы сказать однозначно.
     
  3. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    визначення "розподільний" означає, що він перемикає потік з одної лінії на іншу, в залежності від температури, як ви описали. Точності 1 градус достатньо для будь-якої системи опалення.

    Застосування такого вентиля рекомендується всіма канонами теплотехніки.. :)


    на п'ятий-десятий раз забудеться відкрити кран на акумулятор і тоді настануть клопоти.
    Обв'язка таких котлів має гарантувати безаварійну роботу у будь-яких режимах котла, без втручання людини.
    Тому ніяких кранів на таких лініях, тим більше розраховувати на якісь операції над ними.
    Все має бути надійно і просто.
    --- добавлено: Jun 5, 2013 5:45 AM ---
    пс. Помиляєтесь. Це якраз і є повноцінний підтримувач сталої температури гарячої балки розподілюючої гребінки, з мінімумом механіки, незалежний від електрики.
    Кращого ще не придумано..
    --- добавлено: Jun 5, 2013 5:49 AM ---
    а що тут гадати, такий поставлять, циркуляційний, для опалення, на 4 або 6 м3. Усереднений перепад на насосі 0,7 атм при 70% продуктивності. Вибору то великого нема, ні теоретично, ні практично..
    --- добавлено: Jun 5, 2013 5:50 AM ---
    Що викликає сумнів?
     
  4. doroshenko1977

    doroshenko1977 Майстер

    Повідомлення:
    100
    Симпатії:
    20
    Чому не буде??Як зробити підміс в колі ТТ+ТА????
     
  5. Jonic

    Jonic Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.956
    Симпатії:
    3.713
    Никакого подмеса на ТТ не нужно. Там даже краны не нужны. Только один полдюймовый на подпитку и прелив с бачка выведите в котельную(чтобы видеть уровень). Этот контур выпоняйте из стали и утеплите трубы. А гистерезис будет определяться частотой засыпания угля и дров, а температура - положением завижки на поддувале. Второй контур выполните из стаблизрованной трубы обязательно. Ели не хотите ставить трехходовой кран и автоматику поставте обычный вентиль на подмес и регулируйте на здровье. Годик поработает - захотите автоматизируете.
     
  6. doroshenko1977

    doroshenko1977 Майстер

    Повідомлення:
    100
    Симпатії:
    20
    Контур ТТ+ТА -відкрита ,контур- змійовик ,радіатори ,тепла підлога- під тиском .Об"єм теплоносія в закритій системі -біля 70 л, у відкритій-біля 1000 л.
     
  7. doroshenko1977

    doroshenko1977 Майстер

    Повідомлення:
    100
    Симпатії:
    20
    Не могли бы Вы указать графически на схеме .Расширительный бачок (тот который на выходе с котла),будет размещен на чердаке котельной и утеплен .
     
  8. Jonic

    Jonic Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.956
    Симпатії:
    3.713
    В открытой системе вода постоянно испаряется. Необходимо подлевать. Врежте в обратку ТТ(подальше от котла) полдюймовый вентиль и через фильтр к водопроводу хол. воды или насосу. На уровне 90% высоты расширительного бачка делаете врезку и опускаете трубу с чердака в котельную. Делаете видимый разрыв и в канализацию. Время от времени проверяете уровень не лазяя на начердак. Особенно если котел закипел. Очень удобно.
     
  9. doroshenko1977

    doroshenko1977 Майстер

    Повідомлення:
    100
    Симпатії:
    20
    Вот так ?
     

    Вкладення:

  10. Jonic

    Jonic Заслужений майстер

    Повідомлення:
    3.956
    Симпатії:
    3.713
    Да. Только помните, что из полного расширительного бака, после прогрева ТА до 70-80, у вас вытечет из перелива 40-50 литров. Только заметил что, кран слива с ТА может выполнять роль подпитки.
     

Поділитися цією сторінкою