ТТ+ТА - схема підключення

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.

  1. gucul

    gucul Прораб

    Повідомлення:
    348
    Симпатії:
    451
    Адреса:
    UA Івано_Франківська обл. Гори-Карпати
    Десь тут проскакував варіант,за браком місця,горизонтального розміщення ТА.Цікавить як на практиці працює такий варіант?
    горизонтальний ТА.jpg
    Між котлом і ТА ПЦ,на СО примусова.
     
  2. kysopatriu

    kysopatriu Майстер

    Повідомлення:
    233
    Симпатії:
    35
    Адреса:
    Черкаська обл. Драбів
    И еще предусмотрите в вашей схеме возможность естественной циркуляции между ТТК и ТА. Насос и трехходовой на байпасе а по прямой обратный клапан. Это безопасность работы твердотопливного котла.
    Хочу запитать а чи не буде втрати тепла через "естественной циркуляции із зворотнім клапаном" коли ТПК потухне і ЦН відключиться
     
  3. lisnyk

    lisnyk Прораб

    Повідомлення:
    545
    Симпатії:
    294
    Адреса:
    Львівська область
    Не буде. Зрозумійте, що так звана природня циркуляція відбувається за рахунок різниці щільноті теплоносія, якщо пояснювати на пальцях, то вода при нагріванні зменшує густину і намагається виплисти вгору, а при охолодженні навпаки. Тобто якщо у вас ТА вище ТПК то циркуляції не буде.
     
  4. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Ну по-перше, всі втрати тепла внутрі будинку, то не втрати тепла, то опалення.
    По-друге, коли зупиниться насос зарядки/рециркуляції, тобто котловий, то в ТПК+ТА спонуканнями руху води буде керувати насос СО. Там вплив його буде більший за силу гравітації.
    За наявності примусового спонукання циркуляції по хаті, облаштування можливості природньої циркуляції між ТПК і ТА - є лише заходом безпеки, щоб коли вимкнеться світло а котел палає, то щоб не закипів.
    А от коли система взагалі без насосів працює постійно, тобто ТА нижче системи, а котел нижче ТА, от тоді циркуляція крутиться лише там, де є внизу гаряче, а вгорі холодне.
     
  5. don ivan

    don ivan Майстер

    Повідомлення:
    236
    Симпатії:
    86
    Энки, не могли б Вы прокомментировать нижеприведенные сх. вкл. ТА
    1. Какой вариант, для какого случая предпочтительней?
    2. Какие ограничения по длине, диаметрам труб котлового контура для всех схем, в случае гравитационки?
    3. Есть ли ограничения по длине участков АА,ББ для схем 3,4?
     

    Вкладення:

  6. kysopatriu

    kysopatriu Майстер

    Повідомлення:
    233
    Симпатії:
    35
    Адреса:
    Черкаська обл. Драбів
    І мене цікавить це питання, якраз приступаю до виготовлення ТА правда у мене буде прямокутний у звязку з нехваткою місця.
     
  7. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Функціонально вони однакові. Яке є, те буде працювати.
    Ті самі обмеження, що й для будь яких інших труб - щоби втрати напору не перевищували необхідну силу напору спонукання.
    Ті самі обмеження, що у п.2.
     
  8. volusik

    volusik Майстер

    Повідомлення:
    204
    Симпатії:
    67
    ну заледве,вчора і сьогодні 130 сторінок останніх теми ))))чим більше читаєш тим більше пізнаєш нового...але от як саме собі хочеться зробити то буде дивлюсь проблематично,але вирішив,що на трьоходових якщо треба то треба і купляти,робити раз ,а не кожеш місяць переробляти..думав минулого року робити ТТ-ТА-ЦО+ГК ,на даний час ГК-ЦО закритого під тиском...та здоровя вирішило інакше...
     
  9. Johny B

    Johny B Майстер

    Повідомлення:
    101
    Симпатії:
    14
    Адреса:
    Чернівці
    Хлобці порадьте як краще спарити два ТА , щоб підключити як один, тобто зварити два маленьких в один великий ?
     
  10. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    @Johny B, в одного відрізаєм верx,в іншого низ,притулюєм до купки і зварюєм:)
     

Поділитися цією сторінкою