ТТ+ТА - схема підключення

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем doroshenko1977, 3 чер 2013.

  1. strelets59

    strelets59 Підмайстер

    Повідомлення:
    41
    Симпатії:
    19
    Адреса:
    Львівська обл.
    підтримую!
    --- добавлено: Oct 15, 2016 8:52 AM ---
    upload_2016-10-15_11-51-58.png
    Це ваша теперішня схема(газовий котел не враховано). Основна помилка – відсутній відбір тепла з ТА. Обидва насоси на зворотній лінії створюють (збільшують) гідравлічний опір один одному.
    --- добавлено: Oct 15, 2016 8:54 AM ---
    upload_2016-10-15_11-53-4.png
    Так бачу схему Вашої котельні з мінімальними змінами.
     
    Останнє редагування модератором: 23 жов 2016
  2. Leva

    Leva Підмайстер

    Повідомлення:
    46
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    Doma
    Он предложил мне включать выключать насосы, перекрывать краники что бы уравновесить температуру системы. Видать впервые сталкивается с таким делом.
     
  3. strelets59

    strelets59 Підмайстер

    Повідомлення:
    41
    Симпатії:
    19
    Адреса:
    Львівська обл.
    не поможе.
    --- добавлено: 15 жов 2016 у 16:11 ---
    запропонуйте ці танці з бубном йому
     
    Останнє редагування модератором: 23 жов 2016
    volusik подобається це.
  4. Leva

    Leva Підмайстер

    Повідомлення:
    46
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    Doma
    Добрый день strelets59! ТА с подачей и обраткой. Я так понимаю надо после ТА на подачу поставить насос и смесительный узел. Какой смесительный клапан рекомендуете. У меня есть HERZ 32+термоголовка HERZ40-70 градусов с выносным термодатчиком. Набросил как мог схему системы отпления
     

    Вкладення:

    • Futes.jpeg
      Розмір файлу:
      1,8 МБ
      Переглядів:
      28
  5. strelets59

    strelets59 Підмайстер

    Повідомлення:
    41
    Симпатії:
    19
    Адреса:
    Львівська обл.
    хоча, це обовязок виконавця збалансувати схему. Оплата проводиться не за приварену (не там) трубу, а за кінцевий результат.
    --- добавлено: 15 жов 2016 у 16:27 ---
    ТА повинен мати чотири виводи: подача- вхід-вихід, зворотка також вхід-вихід.
    клапан з насосом монтуються на патрубок виходу з ТА (навпроти подачі) .
    Ваш клапан підійде.
    фото, як змонтувати, викладав у цій темі пост 1778, 1780
     
    Останнє редагування модератором: 23 жов 2016
  6. Leva

    Leva Підмайстер

    Повідомлення:
    46
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    Doma
    У меня только 2 выхода на отопление, 2 на термометры и 1 на слив воды. ТА RODA RBE-500
    --- добавлено: 15 жов 2016 у 16:50 ---
    RODA RBE-500
    --- добавлено: 15 жов 2016 у 16:51 ---
    Под потолком мало места
     

    Вкладення:

    • RBE-500.png
      RBE-500.png
      Розмір файлу:
      61,1 КБ
      Переглядів:
      41
    Останнє редагування модератором: 23 жов 2016
  7. strelets59

    strelets59 Підмайстер

    Повідомлення:
    41
    Симпатії:
    19
    Адреса:
    Львівська обл.
    [​IMG]
    описання будови і схема підєднання не вяжуться між собою (знайшов внеті http://shop-tccltd.com.ua/p115813999-teploakkumulyator-roda-rbe500.html). На схемі чітко видно вхід в ТА і вихід в верхій частині. В інструкції на Ваш ТА є схеми підєднання?
     
    Останнє редагування модератором: 23 жов 2016
  8. Виталий Л

    Виталий Л Інженер

    Повідомлення:
    439
    Симпатії:
    755
    Адреса:
    кременчуг
  9. Leva

    Leva Підмайстер

    Повідомлення:
    46
    Симпатії:
    2
    Адреса:
    Doma
    На жаль ТА получил без инструкции
    --- добавлено: 15 жов 2016 у 21:09 ---
    По схеме ТА Roda получится та же история как сейчас, вода в системе будет одинаковой температуры на подаче и обратке
     
    Останнє редагування модератором: 23 жов 2016
  10. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Если ставить Калис, то вот так. Вполне возможно, что на трубе ответвления понадобится ставить вентиль, подрегулировать. И там где подписано "обратный клапан", тоже можно вентиль, регулировать, вместо клапана.
    Futes.jpeg
    Но от горячих труб Вам не уйти. Бо маленькая площадь радиаторов. Эффективная. Оно раньше работало на гравитации, где помаленьку горячая вода затекала в батареи. Была большая дельта, из-за низкой скорости. А сейчас скорость течения увеличили, а площадь осталась старой - для большой дельты.
    Ото те батареи, где больше 12-ти секций, нужно делить на две.
    Собирать больше 10..12 рёбер в батарею нет большого смысла. Остальные хорошо не работают.
    Если из 20ти секционной батареи сделать две по 10, то греть будет в два раза лучше, грубо говоря.
    И да, после каждого насоса надо бы по пружинному обратному клапану поставить. Так получше, ровнее будут два потока в тройнике смешиваться. Их можно вместо фильтров у-образных поставить, от них всё равно мало толку. Фильтры выкинуть, насосы выше поднять, а за насосами сразу клапаны.
     

Поділитися цією сторінкою