Твердотопливные котлы STROPUVA: вопросы, ответы, отзывы

Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Stropuva-Ukraine, 31 тра 2013.

  1. igoro

    igoro Прораб

    Повідомлення:
    456
    Симпатії:
    285
    Після запуску котла Ви перевіряли як поводить себе котел наприклад при відключенні електроеергії?
     
  2. SergYa

    SergYa Новачок

    Повідомлення:
    4
    Симпатії:
    2
    Конечно, специалисты, которые установили, ещё летом прогоняли. Отключение света исключено. На теплообменнике поплавились верхний и средний термометры, вода или уже гарячий пар туда поступали плюс дальше от теплообменника расплаивлось пластмасса на теплорегуляторе выдачи на радиаторы второго этажа, насос гонял воду на обратке в котё и она испарялась. Ну и кроме того, по факту отключния электроэнергии небыло.
     
  3. Іван 55555

    Іван 55555 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    2.306
    Симпатії:
    1.140
    Адреса:
    калуш
    @SergYa, Ви ж тримайте в курсі нас,чим закінчиться вся ця ............
     
  4. gucul

    gucul Прораб

    Повідомлення:
    348
    Симпатії:
    451
    Адреса:
    UA Івано_Франківська обл. Гори-Карпати
    @SergYa, Це ж яка потужність котла,що за пару годин тону води випарити?
    Варіант, коли надто цікаві "строители"заглядали в котел і "забули" закрити дверку,не розглядався?
    P.S особисто мені ці бочки не подобаються:)
     
  5. SergYa

    SergYa Новачок

    Повідомлення:
    4
    Симпатії:
    2
    Установили летом специалисты, все прогнали протестировали, начал топить с октября, до проблемного момента проработал полтора месяца, в начале это были дрова, которые сгорали за часов 8, к завершению 24 часов, система остывала до 30 градусов. Отапливается каркасник 300 квадратов, на первом этаже тёплый пол, на втором радиаторы, схема: котёл S40I - теплоаккумулятор 1 тонна со встронным бойлером для ГВС и аварийным теном 4,5 квт, которым пришлось пользоваться 2 недели! Программатор выполнял свою функцию, установлена была температура 65 градусов, на 70 градусах вентилятор наддува переставал работать, дальше температура падала, вентилятор запускался и таким образо поддерживался оптимал. Далее купил топливные брикеты, сделал микс - на дно два мешка по 25 кг, сверху дрова... горение увеличислоь до суток. Потом увеличил до 4 мешков плюс дрова - 2 суток и последняя закладка была полностью брикетами 5 мешков по 25 кг на тертьи сутки горения ....

    Если бы дверку не закрыли, все бы горело синим пламенем и в месте открытой дверки были бы характерные следы...

    В понедельник-вторник выложу новое видео. Закупил все запчасти, установили и запустили заново... Причина очень печальная и она в недоработке этого идеала. Прогоню котёл до вторника и выложу отчёт!
     
  6. gjkzr

    gjkzr Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.677
    Симпатії:
    1.698
    Адреса:
    Украина
    В ситуации действительно нужно разобраться . Потому что такое происходит не только со Стропувой , но и с любым котлом .
    Конечно в ролике вместо того чтобы 10 минут показывать вид котла лучше бы показали его обвязку .
    При отсутствии циркуляции любой котел может закипеть . Тем более это произошло когда топлива оставалось немного и площадь ТО наибольшая . Брикеты имеют приличную калорийность и остановить их горение непросто . ТА скорее всего был на приличной температуре .
    Если не было отбора тепла от ТА то такая ситуация просто дело времени
    По моему опыту нехватка отбора тепла происходит из-за неправильной обвязки или банально засоренного фильтра .
    Просто написать что котел затухнет без каких либо условий мог только самоубийца , который захотел себя подставить и подставить пользователя . Если бы я такое пообещал - однозначно был бы виноват
    --- добавлено: 25 гру 2016 у 22:36 ---
    Запросто и за 20 мин .
    --- добавлено: 25 гру 2016 у 22:46 ---
    Пока писал появилось небольшое разъяснение .
    125 кг - как минимум 500 кВт В ТА запаслось пусть даже 80 кВт А вот куда девать 400 если не было расхода тепла даже с учетом КПД . Брикеты с их калорийностью - что маленький Чернобыль . Остановить что паровоз очень трудно )
    Но больше - обычный подсос воздуха .Даже малейший
     
    Останнє редагування модератором: 2 січ 2017
    CAM подобається це.
  7. Іван никифорович

    Іван никифорович Підмайстер

    Повідомлення:
    36
    Симпатії:
    10
    Власне по цій причині буду робити обвязку стропуви з ТА самоток(клапан хлопушка,змішувальний клапан есбі,насос грундфос)теоритично мовби уникнути такої ситуації . Виробник каже що для цих котлів не потрібно ТА але практика показує інакше . Якби в цій системі яка описана вище не було ТА булоб страшна біда. Як на мою думку мало місце вимкнення світла, це все таки будівництво міг вибити автомат і будівельники просто не помітили цього.
     
  8. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    314 кВт
    1,9 МВт
     
  9. gjkzr

    gjkzr Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.677
    Симпатії:
    1.698
    Адреса:
    Украина
    Я понял намек , но там не только испарение , но и превышение давления .
    А реально даже из открытой системы запросто " выплевывается " по 400 л воды за 10-20 мин
     
  10. ЮраНовик

    ЮраНовик Прораб

    Повідомлення:
    662
    Симпатії:
    437
    @SergYa, Обратите внимание есть ли закрывающая пластина на нагнетающей турбине , и правильно ли выставлен противовес который при выключенной турбине ОБЯЗАН поставить ее в закрытое положение . При неработающем закрывающем механизме воздух спокойно проходит через неработающею турбину . Поэтому автоматика могла давать команду на отключение , но учитывая вашу высокую температуру и не закрытый клапан горение не останавливалось .
     