Звідки напруга на ринвах?

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем taylor, 13 тра 2013.

  1. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Ну, по правилам логики, извините, лучше уж с источником разбираться - проводами. Отключая, по одному нагрузку, можно понять какой провод пробит, фаза, или ноль. Включая по - одному этажи, понять, где примерно пробит. Хороший электрик, я думаю, смог бы всё это определить не отходя от щитка, там же "перекосы" какие то должны быть, за УЗО "поработать". А потом, на нужном этаже, уже распаечные коробки разбирать по одной. А вычислив кусок проводки, уже можно будет понять кто как и чем её пробил..
     
    ibit подобається це.
  2. andrij64

    andrij64 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    6.381
    Симпатії:
    6.893
    Адреса:
    Стебник
    Не хотів вас образити. Просто пожартував.beer
     
  3. Грек

    Грек Майстер

    Повідомлення:
    134
    Симпатії:
    42
    Адреса:
    Αθηνα/Αττικη
    beer
     
  4. andrij64

    andrij64 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    6.381
    Симпатії:
    6.893
    Адреса:
    Стебник
    В логіці є ще одно правило- від зворотнього. Можна і від щитка і від ринви. Залежить від майстра і від обєкта.
    З перекосами теж не все так просто. Як я зрозумів, проводка в будинку нова то і перекосам нема звідки взятись.
     
  5. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    "Утечка" на "землю" - "перекос по плечам", УЗО бы сработало - так говорят электротехники.
     