Дайте оцінку схемі опалення

Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Kuchap, 23 бер 2013.

  1. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    якщо варіант 2 - тоді не поліпропілен, а поліетилен, такий же, як іде на теплу підлогу, відповідного діаметру.

    Якщо по периметру кімнати (варіант 1) - тоді можна будь-яким матеріалом. Вважаю, що полегшений доступ до труб буде забезпечений.
     
  2. Kuchap

    Kuchap Новачок

    Повідомлення:
    10
    Симпатії:
    0
    Вибачте, не зрозумів "полегшений доступ до труб буде забезпечений ". В обох варіантах труби будуть в стяжці, вихід буде тільки біля радіаторів.
     
  3. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    не можна поліпропілен в стяжку. Це неправильно.
     
  4. worl_d

    worl_d Підмайстер

    Повідомлення:
    97
    Симпатії:
    18
    Адреса:
    Дрогобич
    Насос на ТП стоїть на зворотці?
    Треба ставити на подачу, і ще треба поставити гідравлічну стрілку, і окремий насос на радіатори.
    Бо два контури і на різний DT
     
  5. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    на мою думку це зайве. В мене прекрасно один насос все протискує, система подібна.
    Звичайно, насос на ТП треба окремий, на подачу.
     
  6. worl_d

    worl_d Підмайстер

    Повідомлення:
    97
    Симпатії:
    18
    Адреса:
    Дрогобич
    Дуже важко в такому випадку розрахувати балансування системи, якщо подача котлового насосу така сама як і насосу ТП, тоді виходить на радіатори нічоги не піде?
     
  7. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    на радіатори піде більша половина теплоносія. Циркуляційний теплої підлоги не заважатиме котловому насосу подавати теплоносій у радіатори, контур теплої підлоги для котлового насосу нічим не відрізняється від радіатора такої ж потужності.. Продуктивності котлового насосу достатньо для відбору енергії від котла.
     
  8. Kuchap

    Kuchap Новачок

    Повідомлення:
    10
    Симпатії:
    0
    Насос на подачі. В схемі неправильно намальовано, на це не звернув уваги. Зі слів монтажників достатньо насоса одного на підміс ТП - це ніби колекторний вузол для ТП, тільки не в одному шкафчику, а розділений. Для радіаторів сказали що буде достатньо котлового насоса.
     
  9. worl_d

    worl_d Підмайстер

    Повідомлення:
    97
    Симпатії:
    18
    Адреса:
    Дрогобич
    ТП- 5 КВт, ДD-10 гр. мінімум, розхід 430 кг/г, тоді на радіатрори лишається 516, разом 946, тоді в принципі може бути, але насос на ТП для цього випадку має мати подачу в 2 рази меншу котлового.
    Але тільки для цього випадку
    --- добавлено: Mar 24, 2013 7:05 PM ---
    Треба уважно підійти до вибору насосу для ТП
     
  10. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Звичайно, це потребує уваги. Ситуацію з балансуванням згладжує триходовий на підлозі. Він шунтуватиме насос теплої підлоги, тим самим зменшить його вплив на котловий насос.
     

Поділитися цією сторінкою