    Розрахунків не маю, однак маю сумнів, що поверхневе нагрівання води у басейні (тобто відновлення температури) буде компенсовувати примусовий відбір тепла. Ну відберете Ви тепло від 8 кубів води, знизите температуру, а що далі?

    Краще або версія Entheos, або велике теплове поле із замкнутим циклом, та збільшеною поверхнею теплозабору.

    Ще як варіант, мати під боком великого ставка, або річку, але тоді треба великого фільтра і довгі труби
     
    Entheos подобається це.
  2. Entheos

    Entheos Прораб

    Повідомлення:
    366
    Симпатії:
    334
    Адреса:
    Киев
    Згоден, Ви міркуєте у правильному напрямі. Скоріш за все, потужністї буде доволі низька, підвищуючись значно у сонячний день.
     
    kvit подобається це.
  3. kvit

    kvit Бригадир

    Повідомлення:
    212
    Симпатії:
    186
    Адреса:
    Украина, Винницкая обл., с.Казатин
    Воно то так, але чи варто при такій потужності "город городити". Собівартість установки буде окуповуватись ДУЖЕ довго
     
  4. Entheos

    Entheos Прораб

    Повідомлення:
    366
    Симпатії:
    334
    Адреса:
    Киев
    Згоден. Ставок, або річка це також дуже класний варіант. Можна знов таки піти двома шляхами - безпосереднього забору або зануренням кільцевої труби. Друге, на мій погляд краще і позбавляє наобхідності фіьтра
     
    Serg M подобається це.
  5. Владимир2408

    Владимир2408 Майстер

    Повідомлення:
    59
    Симпатії:
    48
    Адреса:
    Киевская обл.
    Можна, але дуже недовго, потім він просто замерзне, оскільки систему потрібно не охолоджувати - а підігрівати, тобто відбирати тепло у води))) (якщо ТН працює в прямому циклі-на опалення, а не в зворотньому-на охолодження будинку).
     
  6. Нест

    Нест Майстер

    Повідомлення:
    168
    Симпатії:
    63
    Адреса:
    Черкассы
    Entheos, классная система, хотя возможно ее можно слегка улучшить даже регулировкой... Действительно, при охлаждении 1 куба воды на 1 градус получаем 1 кВт.ч тепла (грубо). Для Вашего ТН 2 куба заведомо лишие. Откуда взялась цифра 0.8 куб? Контролируете температуру воды на выходе из ТН? Я о чем: охлаждение воды до немного более низкой температуры на характеристике ТН существенно не скажется (ИМХО), но возможно удасться сэкономить на подаче воды. Если стоит центробежный насос, то его расход энергии зависит от подачи, а не от создаваемого давления. Еще один момент - перегрев воды во вторичном контуре снижает КПД ТН: 3.5 кВт/кВт - бывает и лучше... Кстати, как померили эту цифру? Или расчет? Возможно для "человека в теме" это очевидные вещи, но я так, на всяк случай... :)
     
  7. Entheos

    Entheos Прораб

    Повідомлення:
    366
    Симпатії:
    334
    Адреса:
    Киев
    Итак, официально измеренный COP. Измерял простым и эффективным способом: сравнением разницы температур подачи и обратки при работе тэна и ТН.
    При работе от тэна 2.5 КВт : дельта 3.8 градусов
    При работе от ТН : дельта 6.1 градусов.
    Нетрудно подсчитать, что производительность ТН : 6.1 делить на 3.8 умножить на 2.5 равно 4.01 КВт.
    Ток компрессора: 5А, потребл. электроэнергии 1.1 КВт
    COP: 4.01 делить 1.1 равно 3.64.
    Итак, COP 3.64. При 42/48.
    --- добавлено: Mar 19, 2013 3:09 PM ---
    Это из моей темы другой
    --- добавлено: Mar 19, 2013 3:17 PM ---
    Бывает и выше, конечно, но если Вы заметили, в названии темы написано "своими руками". Т.е. из хлама и оооочень дешево. Да и показатели эти не допотопные, немного хуже европейских, но намного лучше китайских. И целью было сделать отопление, а не поставить мировой рекорд.hello
    Поток 2 куба, а может и немного меньше, написан для того, чтоб показать возможности дренажа. Точно его измерить без большого счетчика воды невозможно. Работает насос на 3 и 2-й скорости одинаково, цена вопроса 30Вт электроэнергии.
     
    Володя82 та Staratel подобається це.
  8. Нест

    Нест Майстер

    Повідомлення:
    168
    Симпатії:
    63
    Адреса:
    Черкассы
    Основательно...:vo:А что за теплообменник фреон- гор вода? Покупной?
    --- добавлено: Mar 19, 2013 3:33 PM ---
    То бишь несколько десятков кВт.ч/мес при непрерывной работе... Цифра кажись немного занижена, насколько помню цирк. насосы... Не критично, но все же...
     
  9. Entheos

    Entheos Прораб

    Повідомлення:
    366
    Симпатії:
    334
    Адреса:
    Киев
    насос мощностью 100вт фирмы Sprut 25-6s, на видео хорошо видно, на 2-й скорости потребляет 70вт, на третьей 100
     
  10. Entheos

    Entheos Прораб

    Повідомлення:
    366
    Симпатії:
    334
    Адреса:
    Киев
    теплообменники подробно описаны в моей другой теме смотрите ссылку в начале темы. Полностью самодельные.
     