УЗО - призначення, принцип будови, вибір

Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем vitalijmobi, 4 лют 2013.

  1. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    То-есть, тип А, до стиральной машины, увидит эти утечки где-то в недрах стиралки, уже после бестрансформаторного источника питания?
     
  2. elalex

    elalex Майстер

    Повідомлення:
    296
    Симпатії:
    70
    Адреса:
    Киев
    Ну да.
     
    Энки подобається це.
  3. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    Хорошо, я понял. Просто "контрольный" вопрос.
    Есть трансформаторный источник питания и бестрансформаторный, между ними тип А, где-то в цепи потребителя бестрансформаторного питания происходит утечка, и тип А видит эту утечку без искажений?
     
  4. elalex

    elalex Майстер

    Повідомлення:
    296
    Симпатії:
    70
    Адреса:
    Киев
    Что значит "без искажений", непонятно. Нужно просто знать, что реагирует на достаточно большую утечку, и все. Хотя при очень большом желании можно порассуждать о форме кривой тока утечки и т.д. Но для практического использования типа А потребителем это уже лишнее. Гораздо важнее, если Вы будете покупать и ставить его сами, какой, где и как его купить и поставить.
    Вкратце. Не знаю, в какой Вы местности, но лучше покупать в строительном супермаркете или специализированной фирме под товарный чек и лучше с проверкой на месте, но не на рынке. Сразу куча проблем: тип А - достаточно редкий, даже в супермаркете его может не оказаться. А проверить на месте Вам просто могут не разрешить (во-первых, нужно знать как; во-вторых, побоятся электротравмы на месте продажи).
    Узнать тип А можно по букве А или малюсенькому значку на корпусе - в квадратике синусоида и под ней выпрямленная синусоида.
    Брать дифреле или дифавтомат - тоже проблема, нужно знать, что уже стоит на линии питания водонагревателя (или будет стоять). Опять же, это дело электрика. Если ставить то, что наверняка не помешает, то поставить в одном щитке последовательно автомат (номинал - под мощность водонагревателя) и дифреле, оба брендовые позападнее. Лично я предпочитаю Hager - у них самые дешевые типы А. Хотя если для водонагревателя, зачем тип А - достаточно и АС. Номинал дифреле на ступень выше автомата. Автомат с защитной характеристикой В. Если щиток для автомата и дифреле будет в зоне возможного попадания воды при аварии водопровода, то он должен быть хотя бы брызгозащищенный IP44, как и розетка.
    Как и в маркетологии, у электриков есть куча тонкостей, которые лучше бы знать перед монтажом. Скажем, сунуть провод под клемму тоже нужно знать какой и как. Если что, спрашивайте, расскажем.
    На чем Вам удалось собрать так много симпатий?
     
  5. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ

    А эта характеристика о чём говорит?
     
  6. elalex

    elalex Майстер

    Повідомлення:
    296
    Симпатії:
    70
    Адреса:
    Киев
    Своим заказчикам я объясняю по-простому, что автоматы В отключают КЗ легче и быстрее, чем С. Но найти их в продаже трудновато, как и некоторые номиналы автоматов (скажем, 13А).
     
    Энки подобається це.
  7. AOZ1

    AOZ1 Заслужений майстер

    Повідомлення:
    1.158
    Симпатії:
    1.384
    Адреса:
    Киев Бортничи
    Аж интересно стало про типы срабатывания. У меня точно такое же
    http://www.abb-catalog.ru/item/661
    И где там тип сработки написан?
    Кстати, один раз собой выключил. Правда не через тело, а через руку.
     
  8. sanykrimea

    sanykrimea Firewall Команда форуму

    Повідомлення:
    25.885
    Симпатії:
    82.186
    [​IMG]
     
    AOZ1 подобається це.
  9. Энки

    Энки Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    15.888
    Симпатії:
    15.562
    Адреса:
    Київ
    через руку.jpg
     
    AOZ1 та sanykrimea подобається це.
  10. машинист

    машинист Підмайстер

    Повідомлення:
    42
    Симпатії:
    15
    Адреса:
    львов
    Своим клиентам устанавливаю-входной автомат за тем реле напряжения (отсекач) , за тем УЗО они на порядок выше чем входной автомат по току.УЗО электронное оно дешевле и защита перед ним по напряжению .После чего можно устанавливать автоматы на меньший ток при разводках по квартире (комнаты,стиралка,бойлер,кухня и т.д.) В нынешних условиях после частых отключениях напряжения,установка реле напряжения обязательна-оно защищает от бросков напряжения всю технику в квартире.Это приемлемо в много этажках ,а в частном секторе более сложные щиты питания дома надо устанавливать.
     

Поділитися цією сторінкою