Чим виміряти тягу (розрідження) у комині?

Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем askold57, 31 січ 2013.

  1. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Твердотопливный котел СТС-25

    де вони вкажуть - там і треба міряти.
    А в загальному - не клеїться, як ви сказали. Що це за комин повинен бути, щоб робити розрідження тоді, коли в нього дує (тисне) вентилятор.

    На скільки я знаю, димосос повинен створювати розрідження за котлом, а після себе може і надлишковий тиск робити. Для того він і призначений: подолати опір каналу димоходу.
    Ще перед димососом регульований (автоматично) шибер ставлять, щоб розрідження за котлом підтримувати на одному рівні (зауважте це), а що буде після димососу: надлишковий тиск чи розрідження, нікого це не хвилює..
     
    Bygorok подобається це.
  2. Vorfolomey

    Vorfolomey Інженер

    Повідомлення:
    737
    Симпатії:
    836
    Адреса:
    Светловодск
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Твердотопливный котел СТС-25

    Все що Ви кажете правильно, а з другої сторони, кантора вроді солідна....
     
  3. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Чим виміряти тягу (розрідження) у комині?

    можливо придумали щось нове.
    Я користуюсь своїм досвідом.
     
  4. askold57

    askold57 Майстер

    Повідомлення:
    70
    Симпатії:
    38
    Адреса:
    под одессой
    Здрасьти!
    Так я за СТС и спрашивал.
    И сосет дымарь аж страшно(с нижнего торца в нем дверки для чистки,так если открыть-газету засасывает),хоть и дымосос работает на 100%
    Поэтому и вопрос возник.Проверил тягу вакумметром -так я уже писал-20-30Па.
    Создалось впечатление,что когда удлинил трубу с 5ти до 7ми метров дров стало больше уходить,а может похолодало просто.

    Вопрос возник:а если в дымарь ворона залетит и сдохнет и закроет его разрежение будет?
    Воздух в трубе все-равно ведь горячий и легкий.

    Вот насчет разрежения перед дымососом это цікаво.
    Я занимаюсь ремонтом машин.
    Мотор,как я думаю та-же печка,только всунутая в компрессор.
    Количество топлива регулируется временем открытоя форсунки (давление его в принципе стабильно)
    Для определения времени впрыска служит сигнал числа оборотов (частота импульсов и рассчетный параметр мощности-время впрыска)
    Так вот,для этого параметра мощности ключевым значением является либо сигнал воздухомера,либо сигнал датчика разрежения.
    Со своей колокольни я и полез мерить разрежение в трубе и...обломался.

    Во первых с точностью самого вакумметра,а во вторых с ожидаемыми результатами.

    Второе спасибо за разрежение перед дымососом.

    К чему клоню: при стабильной работе двигателя,неважно,при холостом ходе или любом другом устоявшемся режиме (не разгоны и торможения) разрежение всегда стремится к одной определенной величине 300-400 Кпа.
    Если все в моторе в порядке-то эта величина всегда оптимальна.

    В котле,я так понял,почти то-же.Богатая смесь-копоть,бедная-срыв пламени в горелке,т.е.если подобрать оптимальную смесь то разность давлений на разных режимах после заслонки на входе котла и перед дымососом будет одна и та-же?
     
  5. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Чим виміряти тягу (розрідження) у комині?

    в принципі так і має бути. В газових котлах потужність регулюється кількістю газу, якість спалювання - кількістю повітря (для спрощення прив'язують до кількості газу), а димосос повинен витримати стабільне розрідження за котлом, незалежно від потужності котла.
     
  6. askold57

    askold57 Майстер

    Повідомлення:
    70
    Симпатії:
    38
    Адреса:
    под одессой
    Re: Відповідь: Re: Твердотопливный котел СТС-25

    ------------------------------------------------------------
    Убил наповал единственный выходной.

    Вырезал дымарь ,установил заслонку с балансиром(балансир развернул в другую сторону чем на картинке),розовый туман в горелке по-прежнему сияет,ну и взялся за вакумметр.

    Варианты со шлангочками и скотчем оказались больно,уж хлипкими и ..удотными.

    Нашел уконченый монитор,снял лампу подсветки (вн.диаметр около 2.5мм),очистил от люминофора и укрепил прямо на уровне пластиковми скобочками.Перепад 5мм.гарантированно без горбов и ям.

    Наливаю воду в емкость по уровню нуля,сосу:down:шприцом к нулю.
    Снимаю шприц-вода лезет по трубке вверх
    .Отсасываю из емкости-уровень на месте.
    Сливаю еще почти шприц -нехотя опускается вниз на пару делений,хотя уровень в емкости ниже нуля мм. на три.

    Так, понимаю-поверхностное натяжение.
    Сливаю воду, лью глицерин -те же яйца,только медленнее.

    Плюю на ноль,подключаю к трубе-сдвигается судя по прибору на 3-4Па.Понимаю,что хрень но хрень тоже вещь относительная,поэтому закрываю рукой регулятор тяги -ни хрена себе!Уровень поднялся ровно в два раза!
    Так вот где мои дровишки.:K
    Сейчас вечером посмотрел коффициенты жидкостей,явно обздался с глицерином_они с водой соседи по таблице.Надо было керосина налить у него коф-т в три раза меньше.А может я не знаю какой-то маленькой хитрости?:)

    Сильно хочется отстроить дымарь на положенные 23Па.:rubanok:
     
    Володимир П та Vorfolomey подобається це.
  7. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Твердотопливный котел СТС-25

    дайте трубку більшого діаметру.

    Добавлено через 2 минуты 28 секунд
    яка температура диму при замірах тяги?
     
  8. askold57

    askold57 Майстер

    Повідомлення:
    70
    Симпатії:
    38
    Адреса:
    под одессой
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Твердотопливный котел СТС-25

    ---------------------------------------
    Контактный ртутник на 200гр.разбил еще раньше.
    Судя по предыдущим результатам, раньше в измеряемом режиме, должно быть 170 гр.Но сейчас было явно меньше(плевок шкварчал но не скатывался:)) Наверно-таки заслонка температуру уменьшила.

    Завтра,если будет время,залью керосин промеряю на разнх режимах(это и забирает время) и выложу.
     
  9. Voyutichi

    Voyutichi Модератор Команда форуму

    Повідомлення:
    16.117
    Симпатії:
    8.913
    Адреса:
    м. Самбір
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Твердотопливный котел СТС-25

    та вода нормально працює, в аптеці попросіть скляну трубку з внутрішнім діаметром 5 мм. Не тратьте часу на капілярні ефекти.
     
    1 людині також подобається це.
  10. Vorfolomey

    Vorfolomey Інженер

    Повідомлення:
    737
    Симпатії:
    836
    Адреса:
    Светловодск
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Твердотопливный котел СТС-25

    А как раньше меряли, просто к трубе прикладывали?
     

Поділитися цією сторінкою